Absicherung von neuem Verteilerkasten

Hallo,

ich werde mein Dachgeschoß ausbauen. Dafür werde ich einen neuen kleinen Verteilerkasten benötigen, weil im vorhandenen zu wenig Platz wäre (wäre schon, aber dann wäre er voll). Vom vorhandenen Kasten wird ein 5x10qmm NYM-Kabel gezogen.

Im neuen Kasten sollen die Bereiche dann hinter einen FI kommen, wo dann in die Stromkreise verteilt wird.

Muß im alten Kasten zum neuen Kasten eine Sicherung eingebaut werden oder reicht es wenn ein Hauptschalter die Leitung zum neuen Kasten stromfrei machen kann?
Falls Sicherung, die Hauptsicherung ist 63A. Kann die neue genauso groß sein, oder sollte dann besser eine z.B. 40A Sicherung (natürlich 3polig) eingebaut werden?

Vielen Dank.

P.S. Arbeiten werden nicht von mir durchgeführt, trotzdem möchte ich mich vorher informieren.

Gruß

Moin,

Als erstes solltest Du mit Deinem EVU, Kontakt aufnehmen.
Denn in den TAB (Tech.Anschluß-Bedingungen) steht u.a.:

Plant der Kunde Änderungen, Erweiterungen oder
die Außerbetriebnahme der Kundenanlage, so ist
der VNB frühzeitig über dieses Vorhaben zu
informieren.

Muß im alten Kasten zum neuen Kasten eine Sicherung eingebaut werden

Ja, ist als Leitungschutz notwendig und kann auch ein 3pol. LS-Schalter sein.

oder reicht es wenn ein Hauptschalter die Leitung zum neuen Kasten stromfrei machen kann?

Nur Hauptschalter? Nein.

Kann die neue genauso groß sein,

Nein, das geht garnicht.

oder sollte dann besser z.B. 40A Sicherungen (natürlich 3polig) eingebaut werden?

Auf jeden Fall muß die Selektivität zur Hauptsicherung eingehalten werden.
Das kann also, pauschal aus der Ferne, nicht genau beurteilt werden.
Es kommt u.a., auf die Verlege-Art, Leitunglänge usw. an.

> Nur als Beispiel max.Strombelastbarkeit bei „3 belasteten Adern“ liegt für 10mm² bei 39A,
für Verlegeart-A2 (Verlegung in wärmegedämmter Wand)
und entsprechend niedriger ist dann die Sicherung auszuwählen.

P.S. Arbeiten werden nicht von mir durchgeführt,

Einige Arbeiten können durchaus, in Absprach mit dem Elektrofachbetrieb , selber vorgenommen werden.

trotzdem möchte ich mich vorher informieren.

Das ist hiermit geschehen.
http://www.elektro-plus.com/elektro_sanierungstipps…

mfg
W.

Hallo

Mich macht etwas Sorge das verlegen einer 5 Aderigen Leitung vor dem FI

Eigentlich sollte 4x10 verlegt werden und der Schutzleiter Seperat .

M.f.G Horst

5 Aderigen Leitung vor dem FI ? Ja!
Moin,

Ab dem Hauptanschluß,
sind alle weiteren Verbindungen zu Unterverteilungen,
grundsätzlich in „einer/m Leitung oder Kabel zu verlegen“.

Es gibt keine Vorschrift, das PE seperat verlegt werden soll oder muß.

In der neuen U-Verteilung sind 2 verschieden N vorzusehen.
Die gesamte UV braucht nicht über RCD abgesichert werden,
da nur für Steckdosen entsprechende Vorgaben bestehen.

VDE 0100 Teil 410 2007-06
DIN VDE 0100-410 Errichten von Niederspannungsanlagen

mfg
W.

Moin,

Als erstes solltest Du mit Deinem EVU, Kontakt aufnehmen.
Denn in den TAB (Tech.Anschluß-Bedingungen) steht u.a.:

Plant der Kunde Änderungen, Erweiterungen oder
die Außerbetriebnahme der Kundenanlage, so ist
der VNB frühzeitig über dieses Vorhaben zu
informieren.

In den mir vorliegenden TAB2007 (Musterwortlaut des VDE) gibt es so einen Passus nicht. Meine VNBs interessieren sich auch nur für Erweiterungen, wenn zustimmungspflichtige Verbraucher dazu kommen.

Muß im alten Kasten zum neuen Kasten eine Sicherung eingebaut werden

Ja, ist als Leitungschutz notwendig und kann auch ein 3pol.
LS-Schalter sein.

Wobei der Leitungsschutz auch durch die vorgeordnete Sicherung übernommen werden kann. Hierauf zielte die Anfrage ja ab.

oder reicht es wenn ein Hauptschalter die Leitung zum neuen Kasten stromfrei machen kann?

Nur Hauptschalter? Nein.

Kann die neue genauso groß sein,

Nein, das geht garnicht.

Es wäre ja auch völlig sinnfrei.
Und - wenn denn der Abgang die selbe Strombelastbarkeit hat wie die Zuleitung, was spricht deiner Meinung nach gegen einen Hauptschalter?
Lässt sich doch selektiv gar nicht machen, wenn man z.B. 63A Zuleitung hat, dann 40A Abgang, dann aber in der neuen UV 32A für einen DLE benötigt.

oder sollte dann besser z.B. 40A Sicherungen (natürlich 3polig) eingebaut werden?

> Nur als Beispiel max.Strombelastbarkeit bei „3 belasteten Adern“ liegt
für 10mm² bei 39A,
für Verlegeart-A2 (Verlegung in wärmegedämmter Wand)
und entsprechend niedriger ist dann die Sicherung
auszuwählen.

Im Installationsrohr , in wärmegedämmter Wand, bei 30° Umgebungstemperatur.

Hallo Stromer,

chapeau!!! Superbravo! Hab noch nie klarere und zutreffendere Worte hier gelesen, weiter so!!!

Andere Anmerkung: Die Absicherung eines 10qmm-Kabels mit 63A war früher verbreitet, aber heute nicht mehr. Und das ist die eigentliche Gefahr dabei. Die 63er Sicherung im Keller könnte man u.U. nach Prüfung der Verlegeart vor Ort lassen, aber das neue Kabel sollte dann entweder 16qmm sein oder die Sicherung nur 50A.

Danke für den Beitrag!