Abstandsbedingungen für Raumklimaanlage KF - 25 GW/HB

Stimmt es, dass für eine fachgerechte Montage der Leitungsweg für die Kühlmittel max. 12 m und die Höhendifferenz zwischen Außen- und Innenteil max. 5 m betragen darf ??
Woher stammt diese Aussage ?

Hallo,

generell gültige Angaben für die max. Kältemittelleitung für alle Geräte für Split-Geräte dürfte es nicht geben, da alle Geräte unterschiedliche Kompressoren haben.
Je nach Kompressorentyp und dem verwendeten Kältemittel sind die Durchmesser und max. Längen der Kältemittelleitungen auszulegen.
Entscheidend ist der Kompressordruck, der bei Betrieb anliegt.
Hier eine aufklärende Seite:

http://www.haustechnikdialog.de/shkwissen/487/Kaelte…

Je länger die Kältemittelleitung und je größer die Höhendifferenz, je mehr muß der Kompressor leisten. Dabei fällt dann auch die Kühlwirkung ab.

Gruß Heinz