Hallo
Es kommt drauf an, ob es sich um eine einfache Lüftung handelt, also z.B. Fenster auf kostet nichts, oder ob es ein Klimagerät mit Kältemaschine ist, dann braucht man den Wirkungsgrad, und man müßte auch noch lüften und diese Luft auch noch kühlen.
Nicht nur Beleuchtung erwärmt, auch die Personen und andere Maschinen.
Wenn alles zusammengetragen wurde, kann man weitersehen.
MfG
Matthias
Es geht um klimatisierte Räume und eine Fensterkühlung ist
nicht möglich.
es wird also sowieso schon gekühlt?
Der Wirkungsgrad der Kältemaschine ist leider unbekannt (kann
man an dieser Stelle sinnvolle Annahmen treffen?)
Bei Kältemaschinen (Wärmepumpen) spricht man nicht vom Wirkungsgrad.
Hier wird die sogenannten Leistungszahl benutzt. http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpe#Leistun…
Für eine Klimaanlage kann man je nach Gegebenheiten die Leistungszahl
mit 2…3 annehmen.
Das bedeutet also, bei Leistungszahl 2 kann man mit 1kW Leistung
ca. 2kW Wärmeleistung transportieren.
Berechnet sollen eigentlich nur die zusätzlichen Kosten der
Klimatisierung, die durch Wärmeabgabe der Beleuchtung entstehen.
Ist doch eigentlicg ganz einfach:
Eine Beleuchtung mit 1kW Leistungsaufnahme wird in der Regel
den Raum mit 1kW zusätzliche Wärme belasten.
Die Energieaufnahme der Klimaanlage müßte dafür geschätzt
ca. 300…500W höher sein.
Kosten fallen natürlich noch an anderer Stelle an, z.B. Abschreibung
und Wartungskosten.
Gruß Uwi
Wenn die Größe der Kältemaschine bekannt ist, und auch Ihre Bauart, dann könnte man Annahmen über Ihren Wirkungsgrad treffen.
Ist nur die Frage, ob Du das machen möchtest, bzw. ich kann keine Angaben machen.
Wesentlich für den Stromverbrauch der Klimaanlage sind auch die Temperaturen. Niedrigerer Wirkungsgrad bei hoher Außentemperatur.
Im einfachsten Fall sind Innen- und Außentemperaturen gleich.
Mit der Kältemaschine sollen dann beide Temperaturen angeglichen werden, wenn die Lampen eingeschaltet werden.
Ich weiß nicht, wie die Hersteller das bei den Geräten angeben, kannst ja einen neuen Thread starten.
Beispiel: Die gesamte Beleuchtung verbraucht 2 kW. Die Kälteanlage verbraucht möglicherweise 500Watt, wenn sie diese 2kW pumpen soll.
Das hätte dann bei mir einen Wirkungsgrad von 400%, aber bin mir nicht sicher.
Die Räume werden bereits gekühlt, es soll der Mehraufwand (Kosten)für die Abtransportierung zusätzlicher Wärmemengen der Leuchtmittel berechnet werden.
Da die Klimatisierung bereits etabliert ist, können die Wartungskosten u.Ä. für die Klimatisierung vernachlässigt werden.
Die Leistungszahl der Kältemaschine (elektrisch betrieben) kann ich rausfinden.
Leider hab ich die Passage nicht ganz verstanden:
„Eine Beleuchtung mit 1kW Leistungsaufnahme wird in der Regel
den Raum mit 1kW zusätzliche Wärme belasten.“
Ich bin bis jetzt von dem Wirkungsgrad der Leuchtmittel ausgegangen. Der liegt bei Glühbirnen, z.B. bei ca. 5%, sodass 95% in Wärme umgeleitet wird. Oder ist es ein Denkfehler?
Die Baudaten der Kältemaschine kann ich rausfinden. Ich denke, die Außen- und Innentemperaturen können als gleich angenommen werden.
Kann ich denn annehmen, dass wenn die Abwärme z.B. 100kWh beträgt,
und
1 J = 1 W * 1 s = 1 Ws
3600 J = 1 W * 3600 s = 1 W * 1 h = 1 Wh
3600000 J = 1000 W * 3600 s = 1000 W * 1 h = 1000 Wh = 1 kWh
360000000 J = 100kWh
Abzutransportieren sind als 360mJ.
Wie kann ich dann dafür die Kosten berechnen, wenn ich die Baudaten für die Kältemaschine (elektrobertrieben) und den Strompreis weiß?
Also, Du hast verschiedene Unwägbarkeiten.
Der Wirkungsgrad der Leuchtmittel ist egal, einzig wichtig ist ihr Stromverbrauch, und der ist ja geringer bei stromsparenden Leuchtmitteln.
Es ist auch gleich, ob Du mit Joule, Watt oder kW/h rechnest.
Den Wirkungsgrad oder die Wirkzahl der Kältemaschine oder was auch immer, kannst Du bei jedem dieser Begriffe ansetzen.
Die Maschine muß ja nur laufen, wenn die Lampen an sind.
Ich selbst kann das so nicht ausrechnen, ich kenn auch die Klimaanlagen nicht genau.
MfG
Die Leistungszahl der Kältemaschine (elektrisch betrieben)
kann ich rausfinden.
Leider hab ich die Passage nicht ganz verstanden:
„Eine Beleuchtung mit 1kW Leistungsaufnahme wird in der Regel
den Raum mit 1kW zusätzliche Wärme belasten.“
Ich bin bis jetzt von dem Wirkungsgrad der Leuchtmittel
ausgegangen. Der liegt bei Glühbirnen, z.B. bei ca. 5%, sodass
95% in Wärme umgeleitet wird. Oder ist es ein Denkfehler?
Tja, überlege mal was mit dem Sonnenlicht auf der Erde passiert.
Wo sollen die 5% Licht bleiben, falls die nicht ganz zufällig
auf dem Fenster heraus strahlen.
Gruß Uwi