Abwasser

Liebe/-r Experte/-in,
ich möchte den Ablauf von einer Dachentwässerung per Kunststoffrohr direkt unter Gehwegplatten verlegen.
Ist das möglich bei einem Gefälle von 2 cm auf 1 m?
Welche Risiken bestehen bei Frost?
Vielen Dank für baldige Anwort.

Hallo,
2% sind OK und wenn das Rohr ca. 60 cm im Boden liegt passiert gar nichts.
Schönen Gruß aus Düsseldorf der Rohrverleger

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Guten Tag, Herr Heckert,

kurze Stellungnahme zu Ihren Fragen:

  1. aufgrund der möglichen mechanischen Beanspruchung, z.B durch Verkehrslasten raten wir von einer Verlegung direkt unter den Gehwegplatten ab.

  2. Das Gefällte 2cm auf 1 m ist nicht zu beanstanden.

  3. Frostgefahr ist sehr hoch, da Kunststoffrohr direkt unter den Gehwegplatten. Laut DIN sollte die Erdüberdeckung der Rohre mindestens einen halben Meter betragen.

Bei Fragen können Sie mich anrufen: 069 610 611

MfG
Dipl.-Ing. Hans J. Stadler

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]