kein Adapter Schuko auf 380V bzw. eigl. 400 V
Hallo Namenloser,
Ich möchte mein 32-Ampere-Starkstromkabel mit (5x6
Quadratmillimeter/50Meter) und einen Verteiler für eine
Veranstaltung nutzen. Vor Ort gibt es aber nur Schukodosen an
verschiedenen 10 A Sicherungen.
Was sind für dich „verschiedene 10 A Sicherungen“? Mehrere davon, vermute ich…
pro Phase laufen maximal 3200 Watt.
Da hast du einen Zahlendreher, mit 230 V und 10 A Absicherung ergeben sich pro Phase nur 2300 W.
Gibt es eine Möglichkeit, einen Adapter von 3x Schuko auf :32A-Starkstromkabel herzustellen?
Nein. Wie soll das gehen? Schon allein die Tatsache, dass 10 A die maximale verfügbare Stromstärke ist, schließt doch aus, dass man dauerhaft betriebsmäßig mehr ziehen kann.
Also könnte man, rein rechnerisch betrachtet, maximal 3 x 10 A bekommen, das sind 6900 W, immerhin.
Leider gibt es da auch keine Variante, wie man das VDE-konform von 3 x einphasig wieder auf ein dreiphasiges System klemmt/steckt.
Aus deinem Projekt der Verteilung wird also unter den von dir angegebenen Bedingungen leider nichts.
Gibt es sonst keine weiteren Stromkreise in Reichweite? Eine Trafostation vielleicht? Schlimmstenfalls musst du ein entsprechend leistungsfähiges Aggregat auftreiben…