die 4 Zellen haben trotzdem nur 92Ah oder ändert sich das beim
reihe schalten ?
Nein. Beim Parallel schalten würde sich die Kapazität erhöhen.
Moien
Diese sind in reihe geschaltet. also 48V.
Nun die frage:
die 4 Zellen haben trotzdem nur 92Ah
Ja haben sie.
Die Zellen komplett auslutschen, also die volle Kapazität ausnützen wird übrigens nicht all zu lange gut gehen. Was hast du vor?
cu
He he, wir haben die zellen als Notstromequip. Brauche nur mal nen pauschalen wert wie lange die dinger mit 48V den strom halten.
Danke
Moin,
Also wenn die Zellen 92Ah haben, dann kannst du mit 1A 92 Stunden auskommen oder mit 92A 1Stunde oder mit 2A 46 Stunden.
Es kommt ganz darauf an was für eine Last du dran hängst.