Wir bekommen nächste Woche eine neue Küche. Unter anderem auch
ein Kochfeld von Whirlpool AKM 607/IX 2 - leider ist im Netz
nirgends zu finde, welche Amper-Absicherung das benötigt (16-
od 32-Amper-Absicherung?)
Normalerweise Drehstrom 16A, wovon das Kochfeld aber nur zwei Phasen benötigt.
Bitte dringend um Antwort, damit wir die benötigten Teile
schnell besorgen können!
„Schnell besorgen“ - der war gut…
Was bitte hast du denn da vor? Mal eben neue Sicherung kaufen und einbauen? Mal eben auf eine 3x1,5mm² bis zu 32A geben und der Leitung beim Glühen zusehen?
IF NOT Drehstrom _vorhanden THEN verleg_neue_Kabel INSTEAD OF kauf_neue_Sicherung
Also:
Liegt da als Minimum eine 4adrige Leitung mit 2,5mm², endend in einer Herdanschlussdose?
Nein?
Dann vergiss es.