Analogeingang bei S5-95U

Hallo!

Ich bin ein Anfänger in Sachen Analogwertverarbeitung mit SPS (S5-95U)
Zu Testzwecken will ich an Analog-Onboard-Peripherie an eiem Kanal ein Poti anschliessen. Am Ausganf soll ein Analogzeiger angeschlossen werden.
Ausgangsbereich liegt zwischen 0-10V oder 0-20mA. In welchem Bereich liegt Eingangssignal? Welcher Poti ist am besten dafür geeignet?

Mfg
Nico

Hallo Nico

dazu müßte man wissen welchen Eingangswiderstand der A/D-Wandler der
S5-95U hat.

Habe mal im Datenblatt nachgesehen

http://www3.ad.siemens.de/ca01cache/de_5000162_t_tab…

On-board-Analogeingänge
Anzahl der Eingänge-8
Eingangsbereich-0 bis 10 V
Potentialtrennung-nein
Auflösung-10 bit

Der Widerstandswert des Potis in in relativ weiten Grenzen variierbar.

Er sollte jedoch nicht zu klein sein weil
sonst die Verlustleistung des Potis überschritten wird.

10kOhm müßte Ok sein.

Die „Enden“ des Potis werden an 0V bzw. +10V
angeschlossen. Der „Schleifer“ (mittlerer Anschluß)wird mit dem A/D-Wandlereingang
verbunden.

Man kann auch noch höher-ohmige Potis
verwenden. Dann wirkt sich jedoch der Eingangswiderstand des A/D-Wandlers
merklich aus. Man kann dann immer noch alle Werte zwischen 0 und 10V einstellen,
der Verlauf ist jedoch nicht mehr linear

Das Poti selbst sollte auch linear sein

Für Audioverstärkeranwendungen gibt es
auch logarithmische Potis

viele Grüße

Stefan Ludwig

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo!

Habe gerade Systemhandbuch von S5 gelesen. Da steht auch drin, das Eingangsbereich 0-10V ist.
Danke für die schnelle Hilfe!

Mfg
Nico