Angaben auf dem 24V Schaltnetzteil?

Hallo,

mich interessieren was die unterschiedlichen Leistungsangaben auf zwei ähnlich gebauten Netzteilen zu bedeuten haben.

anbei ein Bild von dem Einem Netzteil, das Zweite mit dem ich die Leistungsangaben vergleiche hat genau die selbe Bauform.

http://img474.imageshack.us/my.php?im

Leistungsangaben vom Netzteil auf dem Bild
Input 100-240 V AC 2.0A
Output 24 V DC 3,2A

  1. Netzteil:
    Input 115/230 V AC 2.6A/1.4A
    Output 24 V DC 5.0A

zur Frage:
Die Outputsdaten bei beiden Netzteilen sind mir verständlich.
Was bedeutet z.B. beim zweiten Netzteil die Inputangabe?

bei 115V nimmt das Netzteil 2,6a an Strom auf???
und bei 230V nimmt das Netzteil 1,4A Strom auf ???
das wären einmal 300Watt und einmal 322Watt Leistungsaufnahme

Wozu wird diese Angabe benötigt? Damit man die Sicherung dazu an der Zuleitung einstellen kann?

Kann man die Stromaufnahme zwischen 115V und 230V dann annähernd als linear für die Sicherungsberechnung betrachten?

Aus welchem Grund ist beim 1. Netzteil nur eine Stromaufnahme von 2.0A angegeben?

Das 5A Netzteil wurde ausgangsseitig für ein paar Sekunden kurzgeschlossen und ich habe dabei einen Ausgangsstrom von 13A gemessen und ein hochfrequentes Piepsgeräusch wahrgenommen.
Könnt ihr mir sagen was das bedeutet? Wahrscheinlich lief das Netzteil unter Vollast und hat eine maximal hohe frequenz erzeugt für den kleinen Eisentransformator.

vielen Dank für Eure Hilfe.

Viele Grüße, Matthias.

Hallo Matthias,

http://img474.imageshack.us/my.php?im

Link geht bei mir nicht ?!

Leistungsangaben vom Netzteil auf dem Bild
Input 100-240 V AC 2.0A
Output 24 V DC 3,2A

Ist ein Schaltnetzteil.
Die Eingansspannung kann irgendwo zwischen 100 und 230 liegen, geht also auch mit 160V.
Die 2.0A geben die kleinste mögliche Absicherung der Zuleitung an, dabei sind auch die Einschaltspitzen berücksichtigt.

  1. Netzteil:
    Input 115/230 V AC 2.6A/1.4A
    Output 24 V DC 5.0A

Schein wohl ein Umschaltbares Netzteil zu sein.
2.6A gelten bei 115V und 1.4A bei 230V.
Auch hier ist wieder die Absicherung angegeben.

Kann man die Stromaufnahme zwischen 115V und 230V dann
annähernd als linear für die Sicherungsberechnung betrachten?

Beim ersten Netzteil JA, beim zweiten gibt es wohl keine Zwischenwerte.

Das 5A Netzteil wurde ausgangsseitig für ein paar Sekunden
kurzgeschlossen und ich habe dabei einen Ausgangsstrom von 13A
gemessen und ein hochfrequentes Piepsgeräusch wahrgenommen.

Tierquäler :wink:

Ob diese 13A stimmen ist fraglich. Was du gemessen hast war irgendein pulsierender Gleichstrom, meist irgendwie Sägezahn-Ähnlich.

Könnt ihr mir sagen was das bedeutet? Wahrscheinlich lief das
Netzteil unter Vollast und hat eine maximal hohe frequenz
erzeugt für den kleinen Eisentransformator.

Nein, das Gegenteil ist der Fall !
Der Wandler läuft mit einer festen Frequenz, typisch irgendwo im Bereich 20kHz bis 1MHz.
Wird der Ausgangsstrom überschritten, wird der Wandler abgeschaltet und nach einer kurzen Zeit wieder eingeschaltet, bis der maximal wiederum überschritten wird …
Durch dieses An- und Abschalten des Wandlers entsteht das Zwitschern bei einem Kurzschluss.

MfG Peter(TOO)

Hi,

danke für die Antwort.

hier ist nochmal der richtige Link.

http://img528.imageshack.us/my.php?image=image00053d…

Grüße, Matthias.