Solarmodulle Parallel-Schaltung haben 30V und 8A, Eingang von Spannungsregler 24V,Stromstärke 20A. Wenn man bedeckt 20% der Fleche von Modullen ist der Betrieb der Inselanlage gewehrleistet,natürlich mit 20% geringerer Leistung…
Bei einem Kurzschluß an der Verbraucherseite fliesßt das vielfache von 8A -20% ???
Kann man das überhaupt regeln…
Hallo !
So ganz verstehe ich das nicht !
Man deckt doch nicht teure Modulfläche ab,nur um einen nichtpassenden Wandler betreiben zu können !
Kurzschluss auf der Verbraucherseite?
Was ist den der Verbraucher ?
Wird da ein 24 V Akku geladen oder ist das ein Wandler Solar/Netzspannung?
Nur beim Akku bekommt man sehr hohe Kurzschlussströme,aber dafür gibts ja Sicherungen.
Mehr als den Kurzschlussstrom der Module kann es auf der wandler-Eingangsseite nicht geben und wenn die zusammen (Parallel) nur 8 A Nennstrom liefern,dann wird der Kurzschlussströme kaum wesentlich höher sein(
Hallo!
Und beim Abdecken der Module sinkt nur die Modulspannung(und
Leistung) aber nicht der Modulstrom.
Ist es wirklich so? Oder vergrößert sich beim Abdecken womöglich der Innenwiderstand des Solarmoduls, so dass der Ausgangsstrom in die Knie geht?
Gruß
Wolfgang
Hallo !
Die Einzelzellen eines Moduls sind ja üblich in Reihenschaltung,jede Zelle liefert den Gesamtstrom(bei ca. 0,5 V).
Verschattet man Teile des Moduls,dann schaffen die Bypassdioden einen Ersatzweg für den Reihenstromkreis.
Dabei fällt natürlich Spanung aus(1 String etwa),der Strom aber bleibt annähernd gleich hoch.
Der Innenwiderstand müsste sogar sinken,wenn man annimmt,Bypassdiode hat einen geringeren Innenwiderstand als die ausgefallenen Zellen.
mfG
duck313
Hallo duck313
Für Inselanlagen findet maan nur 12- bzw. 24V Eingangsspannunung für den Spannungs-Regler und -Wandler. Der Betrieb soll laufen über die Battarien mit entsprechender Spannung…Die montierte Solareinheiten
(10 Stück) liefern jeweils 30V und 8A,und sind eigentlich für Reihenbetrieb ausgelegt. Ich habe nur die Wahl diese parallel zu schalten… Deshalb die Holzmethode der Verschatung. Bleib der Betrieb
der Inselanlage mit Rucksicht der nichtausgenützter Leistung,gewehrleistet???..
freundlicher Grüß: laosia