Anschluss Elektronischer Trafo 12V

Ich hab da mal eine Frage bezüglich dem Anschluss von 12V Halogenleuchten an einen Elektronischen Transformator. Ich bin zwar selber gelernter Elektriker, hatte aber bisher wenig mit 12V Halogenleuchten zu tun. Also folgendes: Ich habe ein Halotronic HTM 12V 35-105W Osram Trafo und möchte 3x 35W Leuchten daran anschließen, was auch laut Datenblatt so vorgesehen ist. Seltsamerweise habe ich aber auf der Sekundär-Seite nur 2 Klemmleisten und aufgedruckt auf dem Trafo sind über den Klemmleisten auch nur jeweils eine Leuchte. Macht ja aber bei einem 105W Trafo keinen Sinn. Jetzt frage ich mich wie ich die 3. Leuchte anschließen soll. 1) Einfach parallel zur einer Leuchte auf einer Klemmleiste? oder 2)Die beiden Sekundäranschlüsse parallelschalten und somit alle 3 Leuchten dann parralel dazu?
Ein Bild vom Trafo siehst du hier: http://www.elv.de/osram-halotronic-mouse-typ-htm-105…
Desweiteren Frage ich mich: Ich will dann die Lampenkreise dimmen. An einen Trafo möchte ich dann eine 35W und 2x20W Leuchte hängen. Ist dies generell Problemlos möglich oder komm ich beim Dimmen dann schnell in den Unterlastbereich?

Und noch eine generelle Frage zu elektronischen Trafos: Ich wollte die Dinger kurz testen und habe mal ohne last 230V angelegt. Sekundärseitig konnte ich dann aber nichts messen. Ist das normal, weil keine Last dranhängt?

Hoffe meine Fragen waren präzise genug. Danke schon mal für die Hilfe.

Gruß
Hein

Hallo!

Der ist laut Beschreibung und Konstruktion auch NUR für 1-2 Lampen gedacht.

Man kann natürlich improvisieren und an einem Ausgang auch 2 Lampen parallel anschließen über extra Wagoklemmen etwa.

Und eine Spannung von 12 V kann man da nicht messen,weder im Leerlauf noch unter Lampenlast.
Das mag komisch klingen und überraschend(Man denkt womöglich, sein Messgerät ist hin),es liegt an der Art,was das für eine Spannung ist.
Die ist hochfrequent und kann nur mit einem Echt-Effektivwert-Voltmeter(True RMS) gemesssen werden.

mfG
duck313

Seltsamerweise habe ich aber auf der
Sekundär-Seite nur 2 Klemmleisten und aufgedruckt auf dem
Trafo sind über den Klemmleisten auch nur jeweils eine
Leuchte.

Die beiden Doppelklemmen sind parallel und dienen nur dazu, es dem Elektriker einfacher zu machen. Viele Trafos haben nur eine Doppelklemme. Mit nem Multimeter würdest du messen, dass jeweils zwei Klemmen direkt verbunden sind.
Dass da nur je eine Lampe eingezeichnet ist, ist nur eine Vereinfachung bzw. liegt am Platzmange.
Du kannst selbsverständlich auch 10 Lampen à 10W an eine Klemmen packen und eine frei lassen.

Wichtig ist die Maximallänge der sekundären Leitung, diese dürfte bei 2-3m liegen, ist aber aufgedruckt.

Macht ja aber bei einem 105W Trafo keinen Sinn. Jetzt
frage ich mich wie ich die 3. Leuchte anschließen soll. 1)
Einfach parallel zur einer Leuchte auf einer Klemmleiste?

Möglich.

2)Die beiden Sekundäranschlüsse parallelschalten und somit
alle 3 Leuchten dann parralel dazu?

Die sind schon parallel.

An einen Trafo möchte ich dann eine 35W und 2x20W
Leuchte hängen. Ist dies generell Problemlos möglich oder komm
ich beim Dimmen dann schnell in den Unterlastbereich?

Nein. Es kommt darauf an, dass am Ausgang kein zu hoher Widerstand ist. Ein 35-105W Trafo arbeitet auch, wenn er auf 15W Ausgangsleistung gedimmt ist.
Bei extrem niedriger Dimmung kann es mal Probleme geben, dass was flackert. Dazu haben gute Dimmer ja eine Mindesthelligkeitseinstellung. Dann sind die Lampen aber so dunkel, dass man sie eigentlich auch aus lassen könnte.

Und noch eine generelle Frage zu elektronischen Trafos: Ich
wollte die Dinger kurz testen und habe mal ohne last 230V
angelegt. Sekundärseitig konnte ich dann aber nichts messen.
Ist das normal, weil keine Last dranhängt?

Ja, daher auch die Angabe der Mindestlast.