Anschluss N am FI

Hallo,

ich habe eine kurze Frage:

Wenn ich den N-Leiter an einen 2poligen FI anschließe, so darf der Ausgang N des RCD auch nur für die Stromkreise verwendet werden, wo der RCD für vorgesehen ist oder? Was würde passieren wenn ich den Ausgang N auf eine Sammelschiene lege, wo auch N von anderen FI liegen? Oder den Eingang N von einer Sammelschiene nehme, wo der Ausgang N auch angeschlossen ist? Ich müsste dann für jeden FI eine eigene Sammelschiene nehmen oder?

gruß

Hallo,

ich habe eine kurze Frage:

Wenn ich den N-Leiter an einen 2poligen FI anschließe, so darf
der Ausgang N des RCD auch nur für die Stromkreise verwendet
werden, wo der RCD für vorgesehen ist oder?

Ja.

Was würde passieren wenn ich den Ausgang N auf eine Sammelschiene lege, wo auch N von anderen FI liegen?

Sie lösen bei belasteten Stromkreis aus.

Oder den Eingang N von einer Sammelschiene nehme, wo der Ausgang N auch angeschlossen ist?

So ist der FI am „N“ überbrückt. Er löst nicht aus. Es ist kein Schutz vorhanden.

Ich müsste dann für jeden FI eine eigene Sammelschiene nehmen
oder?

Ja.

Gruß
Holger

So ist der FI am „N“ überbrückt. Er löst nicht aus. Es ist
kein Schutz vorhanden.

Das ist leider nicht ganz richtig, auch hier loest er aus.
Damit ist nicht gemeint das er Ausloest wenn er soll, sondern sofort wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, was sicher nicht in deinem Sinne ist :smile:

gruss

1 „Gefällt mir“

Jooo

So ist der FI am „N“ überbrückt. Er löst nicht aus. Es ist
kein Schutz vorhanden.

Das ist leider nicht ganz richtig, auch hier loest er aus.
Damit ist nicht gemeint das er Ausloest wenn er soll, sondern
sofort wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, was sicher
nicht in deinem Sinne ist :smile:

Gerade nochmal das UP gelesen und über die Ströme nachgedacht.

Gruß
Holger

Hallo,

Hallöle,

ich habe eine kurze Frage:

Wenn ich den N-Leiter an einen 2poligen FI anschließe, so darf
der Ausgang N des RCD auch nur für die Stromkreise verwendet
werden, wo der RCD für vorgesehen ist oder?

richtig!

Was würde
passieren wenn ich den Ausgang N auf eine Sammelschiene lege,
wo auch N von anderen FI liegen?

„klick“

Oder den Eingang N von einer
Sammelschiene nehme, wo der Ausgang N auch angeschlossen ist?

keen Schutz!

Ich müsste dann für jeden FI eine eigene Sammelschiene nehmen
oder?

jepp

gruß

Gruß Angus

Oder den Eingang N von einer
Sammelschiene nehme, wo der Ausgang N auch angeschlossen ist?

keen Schutz!

Gruß Angus

hallo Angus,
da hättest du dir vielleicht besser vorher mal die anderen Antworten angesehen.

Den Fi bekommst du nicht mehr eingeschaltet sobald auch nur der kleinste Verbraucher [größer Auslösestrom] eingeschaltet wird.

Gruß Holger

1 „Gefällt mir“

Hallöle,

ja ich weiss…erst denken dann schreiben…
Ich werde am Montag mal einen Versuchsaufbau machen lassen und dann testen. Anschliessend können sich die Azubi´s dann mal rechnerisch auslassen (grins).

werd´ später über die Ergebnisse berichten.

Gruß Angus

ja ich weiss…erst denken dann schreiben…
Ich werde am Montag mal einen Versuchsaufbau machen lassen und
dann testen. Anschliessend können sich die Azubi´s dann mal
rechnerisch auslassen (grins).

werd´ später über die Ergebnisse berichten.

Gruß Angus

Ja ja, immer auf die kleinen … (auch grins)

Da wird es nur nicht viel zu rechen geben.
Da beide N vom Eingang und Ausgang des FI
sowie alle N der Verbraucher an der gleichen Nullschiene hängen
ist der Strom im N des FI immer Null.

Der FI wird sich verabschieden sobald eine Belastung erreicht ist die den Auslösestrom überschreitet. Bei 30mA ungefähr 7W

Schönes Wochenende
Holger

Hallo Angus,

Ich werde am Montag mal einen Versuchsaufbau machen lassen und
dann testen. Anschliessend können sich die Azubi´s dann mal
rechnerisch auslassen (grins).

Viel spannender ist es, nach dem RCD N und PE zu verbinden.
Je nach Quershnitt und Länge gibt es unterschiedliche Werte bei diesem Stromteiler :smile:

Dann rentiert das Rechnen.

MfG Peter(TOO)

Vielen Dank für die Antworten.

gruß