Wenn ich den N-Leiter an einen 2poligen FI anschließe, so darf der Ausgang N des RCD auch nur für die Stromkreise verwendet werden, wo der RCD für vorgesehen ist oder? Was würde passieren wenn ich den Ausgang N auf eine Sammelschiene lege, wo auch N von anderen FI liegen? Oder den Eingang N von einer Sammelschiene nehme, wo der Ausgang N auch angeschlossen ist? Ich müsste dann für jeden FI eine eigene Sammelschiene nehmen oder?
Wenn ich den N-Leiter an einen 2poligen FI anschließe, so darf
der Ausgang N des RCD auch nur für die Stromkreise verwendet
werden, wo der RCD für vorgesehen ist oder?
Ja.
Was würde passieren wenn ich den Ausgang N auf eine Sammelschiene lege, wo auch N von anderen FI liegen?
Sie lösen bei belasteten Stromkreis aus.
Oder den Eingang N von einer Sammelschiene nehme, wo der Ausgang N auch angeschlossen ist?
So ist der FI am „N“ überbrückt. Er löst nicht aus. Es ist kein Schutz vorhanden.
Ich müsste dann für jeden FI eine eigene Sammelschiene nehmen
oder?
So ist der FI am „N“ überbrückt. Er löst nicht aus. Es ist
kein Schutz vorhanden.
Das ist leider nicht ganz richtig, auch hier loest er aus.
Damit ist nicht gemeint das er Ausloest wenn er soll, sondern sofort wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, was sicher nicht in deinem Sinne ist
So ist der FI am „N“ überbrückt. Er löst nicht aus. Es ist
kein Schutz vorhanden.
Das ist leider nicht ganz richtig, auch hier loest er aus.
Damit ist nicht gemeint das er Ausloest wenn er soll, sondern
sofort wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, was sicher
nicht in deinem Sinne ist
Gerade nochmal das UP gelesen und über die Ströme nachgedacht.
Wenn ich den N-Leiter an einen 2poligen FI anschließe, so darf
der Ausgang N des RCD auch nur für die Stromkreise verwendet
werden, wo der RCD für vorgesehen ist oder?
richtig!
Was würde
passieren wenn ich den Ausgang N auf eine Sammelschiene lege,
wo auch N von anderen FI liegen?
„klick“
Oder den Eingang N von einer
Sammelschiene nehme, wo der Ausgang N auch angeschlossen ist?
keen Schutz!
Ich müsste dann für jeden FI eine eigene Sammelschiene nehmen
oder?
ja ich weiss…erst denken dann schreiben…
Ich werde am Montag mal einen Versuchsaufbau machen lassen und dann testen. Anschliessend können sich die Azubi´s dann mal rechnerisch auslassen (grins).
ja ich weiss…erst denken dann schreiben…
Ich werde am Montag mal einen Versuchsaufbau machen lassen und
dann testen. Anschliessend können sich die Azubi´s dann mal
rechnerisch auslassen (grins).
werd´ später über die Ergebnisse berichten.
Gruß Angus
Ja ja, immer auf die kleinen … (auch grins)
Da wird es nur nicht viel zu rechen geben.
Da beide N vom Eingang und Ausgang des FI
sowie alle N der Verbraucher an der gleichen Nullschiene hängen
ist der Strom im N des FI immer Null.
Der FI wird sich verabschieden sobald eine Belastung erreicht ist die den Auslösestrom überschreitet. Bei 30mA ungefähr 7W
Ich werde am Montag mal einen Versuchsaufbau machen lassen und
dann testen. Anschliessend können sich die Azubi´s dann mal
rechnerisch auslassen (grins).
Viel spannender ist es, nach dem RCD N und PE zu verbinden.
Je nach Quershnitt und Länge gibt es unterschiedliche Werte bei diesem Stromteiler