Anschlussbezeichnung

hi leute,

könnte mir bitte einer ganz schnell die bezeichnungen der anschlüsse von:
Öffner
Schließer
Wechsler
Widerstand
Relais
Motor
Potentiometer
Lampe
schreiben!!!

dass mit den 11 12 13 …
ich bin mir nicht ganz sicher und es ist dringend.

mfg markus

hi leute,

könnte mir bitte einer ganz schnell die bezeichnungen der
anschlüsse von:
Öffner
Schließer
Wechsler
Widerstand
Relais
Motor
Potentiometer
Lampe
schreiben!!!

dass mit den 11 12 13 …
ich bin mir nicht ganz sicher und es ist dringend.

??? Was willst du bitte genau? Ich steh wohl grad etwas auf der Leitung.

Lass sie Finger davon und hole jemanden der sich damit auskennt!!!

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Eine kleine Hilfe: http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_%28Schalter…

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Moin,

könnte mir bitte einer ganz schnell die bezeichnungen der
anschlüsse von:
Öffner
Schließer
Wechsler
Widerstand
Relais
Motor
Potentiometer
Lampe
schreiben!!!

http://www.schaltungsbuch.de/norm001.html#wp1619923

dass mit den 11 12 13 …
ich bin mir nicht ganz sicher und es ist dringend.

Wozu brauchst Du die Anschlußbezeichnungen?

mfg markus

mfg
W.

ich habe gerade einen schaltplan gezeichnet und muss noch die kontaktbezeichnungen eintragen. (für das brauch ich es)

Der schließer hat z.b. den Buchstaben S(und noch eine Zahl), ich brauche jetzt noch die Kontaktbezeichnungen dazu. Von schließer ist sie glaube ich 13 u. 14 (nur was wo hin kommt weiß ich nicht) und beim öffner 11 u. 12.

eine weitere frage: was ist wenn ich mehrer schalter oder öffner in einem schaltplan habe ist dann S2 auch mit 13 14 zu belegen oder 23 u. 24.

ich hoffe ihr kennts euch jetzt aus

danke markus

Nenne sie S1.12 und S1.13… S2.23 S2.24

P.S.: Bist Du dir sicher was Du zeichnest?
Wenn man einen Schaltplan zeichnet sollte man wissen wie es geht! Weil… solch ein Plan für gewöhnlich dazu da ist so etwas in „Natura“ zu bauen!!!

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo markus,

Der schließer hat z.b. den Buchstaben S(und noch eine Zahl),
ich brauche jetzt noch die Kontaktbezeichnungen dazu. Von
schließer ist sie glaube ich 13 u. 14 (nur was wo hin kommt
weiß ich nicht) und beim öffner 11 u. 12.

Was wohin kommt, kann die hier auch keiner sagen !!

Die Nummern sind die genormten Klemmenbezeichnungen auf dem Bauteil.

Elektrisch ist es bei einem Schliesser ja egal, welchen Draht du bei 11 oder 12 anklemmst.

Praktisch ist es aber von den Vorschriften her so, dass die Zuleitungen alle auf der selben Seite eines Schützes liegen müssen. Desweiteren wird zudem meist so verdrahten, dass sich die Zuleitungen unten befinden und die Ausgänge oben. Jetzt kommt es also auch noch darauf an, wie der Schütz im Schaltschrank eingebaut wird …

Bei Mehrphasigen ystemen sollte zudem noch darauf geachtet werden, dass die Abfolge von L1, L2 und L3 der Reihe nach erfolgt.

MfG Peter(TOO)

Hallo

Ich habs mal so gelernt

Schütz Hauptkontakte am Eingang: L1, L2, L3 oder 1, 3, 5
Am Ausgang: T1, T2, T3 oder 2, 4, 6.

Hilfskontakte:

  1. Zahl Nummer des Kontakts (1 bis 8)
  2. Zahl 1+2 = Öffner; 3+4 = Schliesser (1 und 3 sind die Eingänge)

Bei thermischen Auslösern:

  1. Zahl = 9
  2. Zahl 5+6 = Öffner; 7+8 = Schliesser (5 und 7 sind die Eingänge)

Spule:
A1 und A2

Gruss
Andi