Hallo WWWler,
hier kommt am Samstag der Elektriker um 2 neue COmputerarbeitsplätze
anzuschliessen und ich soll ‚alles was er braucht‘ dafür einkaufen.
Jetzt gibt es nur ein Problem: Ich weiss nicht welches Stromkabel
ich nehmen soll und er ist diese Woche im Urlaub.
Es geht jeweils um drei Unterputzsteckdosen vor dennen ein Sicher-
heitsschalter sitzt. Von diesem Schalter aus gehts ohne Kabelunter-
rechung zum ~ 15 m entfernten Sicherungskasten wo beide ihre eigene
Sicherung (ohne FI) haben. Angeschlossen sin jeweils PC, Monitor
und PC-Lautsprecher
Das ich ihm ein NYM-J Kabel kaufen soll weiss ich noch - aber nicht
ob mit 3 x 1,5 qmm oder mit 2,5 qmm. Kann mir hier jemand einen
Tip geben?
Viele Grüße
Jake
Hallo WWWler,
hier kommt am Samstag der Elektriker um 2 neue
COmputerarbeitsplätze…
Jake
Hallo Jake,
Präzise Informationen enthält die entsprechende VDE Richtlinie, oder wie die das nennen (Vorschrift?). Aus praktischer Sicht ist 1,5 mm2 meist nur für 10 A ausreichend, während 2,5 mm2- Leitungen bis 16 A belastbar sind. Also kurz überschlagen, wieviel Watt an der Steckdose zu entnehmen sein sollen: 10 A = 2300 W, 16 A = 3680 W.
Kommt natürlich auch auf die Sicherung für die Leitungen an :
wenn 10 A Sicherung, dann ist 2,5 mm2 unsinniger Overkill, bei 16 A Sicherung ist 1,5 mm2 gefährlich !
Hoffe das Obige hilft weiter.
Gruß von Julius
Hallo WWWler,
Hallo Jake
hier kommt am Samstag der Elektriker um 2 neue Computerarbeitsplätze anzuschliessen und ich soll ‚alles was er braucht‘ dafür einkaufen.
Jetzt gibt es nur ein Problem: Ich weiss nicht welches Stromkabel ich nehmen soll und er ist diese Woche im Urlaub.
Es geht jeweils um drei Unterputzsteckdosen vor dennen ein Sicher-heitsschalter sitzt. Von diesem Schalter aus gehts ohne Kabelunter-brechung zum ~ 15 m entfernten Sicherungskasten wo beide ihre eigene Sicherung (ohne FI) haben. …
Dass ich ihm ein NYM-J Kabel kaufen soll weiss ich noch - aber nicht ob mit 3 x 1,5 qmm oder mit 2,5 qmm. Kann mir hier jemand einen Tip geben?
Wenn die Sicherungen schon existieren, schau nach, wie hoch der Sicherungswert ist: Bis 10A -> 3 x 1,5mm² (der wahrscheinliche Fall); über 10A -> 3 x 2,5mm².
Viele Grüße
Jake
Gruß merimies