Liebe Experten,
wir brauchen für unsere neuen Büroräume (ein knappes Dutzend
Arbeitsplätze) kurzfristig gut geeignete Stehlampen, die für
den ständigen Gebrauch (Vollzeitangestellte) gut nutzbar sind.
Deckenleuchten kommen nicht in Frage?
Na gut, ich kenne halbwegs bürotaugliche Leuchten, die z.B. mit 4 TC-L 55W Leuchtstofflampen bestückt sind und dank eines großen Indirekt-Anteils brauchbares, sanftes Arbeitsplatzlich schaffen.
Zuletzt halbwegs erschwinglich (die Dinger laufen sonst häufig unter dem Stichwort „edel“ und „Design“, da kannst du locker 800EUR und mehr für eine solche Leuchte ausgeben) habe ich die SLV 157152 in Verbindung mit dem Raster 157154 verkauft.
Steht für 595€ in der Liste. Ich verrate kein Geheimnis, dass man diesen Preis wohl kaum in der Realität zahlen werden muss.
Conrad ruft diese 595€ auf. Ein bisschen googlen - und vor allem auch mal den lokalen Elektriker fragen.
Achtung, das Raster kostet extra, muss extra dazu bestellt werden und ist für Bildschirmtauglichkeit notwendig!
Natürlich nicht zu teuer, aber sie sollen ein angenehmes Licht
haben und ausreichend erhellen.
Upps, zu spät gelesen, das mit dem „nicht teuer“.
Dann nochmal: Deckenleuchten mit BAP-Raster oder „darklight Raster“.
Die benötigte Anzahl und Leistung rechnet dir der Elektriker aus.
Na, nicht jeder. Aber jede, der ein bisschen wach auf der Schule war.
Grundsätzlich:
Der Arbeitsbereich sollte mindestens 500lx haben.
Bei Großraumbüros 750lx.
Rechenbeispiel:
Du hast einen Raum, der 12m lang und 5m breit ist.
ALso 60m². Um ihn auf 750lx zu bringen, sind effektiv 750lx * 60m² = 45000lm nötig. Da die Leuchten einen Teil des Lichts der Lampen verschlucken, Lampen altern und Teile des Lichts von Decke, Wänden und Boden verschluckt werden, nimmst du als groben Ansatz diesen Wert mal zwei. Also 90.000lm.
Dazu wären zum Beispiel 67 Leuchtstofflampen à 18W nötig, also z.B. 17 vierlampige Deckenleuchten.
Oder bei 55W Lampen mit ca. 5000lm 18 Stück dieser Sorte.
Dann ist aber immer noch die Gleichmäßigkeit, die Blendwirkung und die Anpassung an Tageslichtanteile zu beachten.
Alles in allem nicht so einfach…