AS-Interface Asi-Bus Spannung +/- 15V

Hallo,
habe neulich an einer Maschine die Asi-Bus-Spannung gemessen. Die sollte eig. +15V und -15V betragen und gegeneinander 30 V.
Mein Messgerät zeigte mir aber +12V und -18V an.
Warum ist das so, was stimmt am Asi-Bus etwas nicht??? Wenn ja was könnte es sein???
Danke schon mal für Antworten.
Gruß Katsa
PS hab (noch) wenig Ahnung vom Asi-Bus :wink:

Hallo,

wo und an welchen Anschlüssen hast du den die Spannungen gemessen? Waren Busteilnehmer angeschlossen? Die von dir genannten 30V (12V + 18V = 30V) sind ja in Ordnung. Die Spannungen 12V und -18V sind etwas unsymmetrisch. Du solltest überprüfen, ob der Anschluss ‚Schirm‘ am AS-I-Netzgerät mit dem Potentialausgleich der Maschine verbunden ist. Das ist wichtig für eine erdsymmetrische Spannungsversorgung.

Mit freundlichen Grüßen
Holger