Habe einen Drehstrom-Asynchrongenerator 11 kW der im Inselbetrieb laufen muß, d.h. die Blindleistung muß durch eine Kondensatorbatterie
bereitgestellt werden. Bräuchte eine „nichtwissenschaftliche“ Anleitung
wie das zu machen ist, welche Bauteile ich dazu brauche etc. oder jemand. der die Teile fertig zuliefert (Minimal-Ausstattung mit 2x Lichtstromanschluß und 1x Kraftstom-Steckdose).
Hi
Habe einen Drehstrom-Asynchrongenerator 11 kW der im
Inselbetrieb laufen muß, d.h.
die Blindleistung muß durch eine Kondensatorbatterie bereitgestellt werden.
Blindleistung wird durch eine Kondensatorbatterie nur kompensiert, damit der Asynchrongenerator und die Leitung nicht durch diese belastet wird.
Bräuchte eine „nichtwissenschaftliche“
Anleitung
wie das zu machen ist, welche Bauteile ich dazu brauche etc.
Bist Du denn fachlich dazu in der Lage? ViKa??
oder jemand. der die Teile fertig zuliefert
Jeder eingetragene Elektro-Installateur.(Elektriker)
(Minimal-Ausstattung mit 2x Lichtstromanschluß und 1x
Kraftstom-Steckdose).
mfg
W.
Hallo,
-
normalerweise ist es so, das die Geräte die man kaufen kann schon so konstruiert sind das die Blindleistung so gering wie möglich ist.
-
nicht alle Geräte produzieren Blindleistung, Beleuchtung nur dann wenn ein Trafo dran ist und ansonsten eigentlich nur Geräte mit Motor und/oder Trafo oder Kondensatoren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
Grüße
Chris