hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte die Fequenz eines AsynchronGenerators messen. Mein Multimeßgerät zeigt mir einenen Wert von 189- 150- 190 Hz flimmernd an. Woran liegt es. Stecke ich das Gerät in die Steckdose dann ist die Anzeige richtig also 50 Hz.
Die Frequenz des Generators muß sehr niedrig sein, denn ich sehe das Licht schnell flimmern. Drehzahlerhöhung bringt nichts.Habe ich das falsche Meßgerät oder ist der Generator im Eimer?. Die Spannung des Generators stimmt; auch bei Lastwechsel.
Hallo,
Mein Multimeßgerät
was für eins?
Gruß
loderunner
Was für ein Generator ? Typenschild?
Danke für die Nachfrage.
Generator: Synchrongenerator, 400V 20 Kw
Gruß Saxman
Danke für die Nachfrage.
Generator ist ein Synchrongenerator. 400V 20KW
Antriebsmaschine : Dieselmaschine ungeregelt.
Meßgerät: Digital, Multimeßgerät. Meßgerät zeigt bei normalem EVU Netz 49,9 Hz.
Gruß SAXMAN
hallo Fragewurm,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte die Fequenz eines AsynchronGenerators messen. Mein
Multimeßgerät zeigt mir einenen Wert von 189- 150- 190 Hz
flimmernd an. Woran liegt es.
Möglicherweise misst du die Frequenz der Spannungsregelung des Generators.
MfG Peter(TOO)
Danke für die Nachfrage.
Generator ist ein Synchrongenerator. 400V 20KW
Antriebsmaschine : Dieselmaschine ungeregelt.
Wie werden dann Lastwechsel ausgeglichen? Wie veränderst du die Drehzahl?
Meßgerät: Digital, Multimeßgerät. Meßgerät zeigt bei normalem
EVU Netz 49,9 Hz.
Wo misst du die schwankenden Frequenzen? Im Lastkreis mit Verbraucher?
Generator ist ein Synchrongenerator. 400V 20KW
Antriebsmaschine : Dieselmaschine ungeregelt.Wie werden dann Lastwechsel ausgeglichen? Wie veränderst du
die Drehzahl?
Und wie hält der Motor die vorgegebene Drehzahl?
>
> Zum Synchrongenerator:
Die Dieselmaschine läuft im mittleren Drehzahlbereich und ist damit
ziemlich Drehzahlstabil, weil der Generator im Normalfall auch nur mit 1,5 -
2 KVA belastet wird. Die Frequenz sollte in diesem Bereich schon 50 Hz
betragen. In diesem Lastbereich flackert das Licht und es wird auch bei
erhöhter Drehzahl ( per Hand ) unmerklich besser. Deshalb die
Frequenzmessung,im Laststromkreis, die aber unbefriedigend ist.
Wahrscheinlich messe ich mit diesem Messgerät mehr Oberwellen als
tatsächliche Frequenz. Eine Messung mit dem Skop wäre ein Ausweg, aber das
habe ich nicht.
Im Vollastbereich, z.B. mit einer Keltermaschine geht der Dieselantrieb
natürlich in die Knie was dem Betreiber aber ziemlich egal ist. Hauptsache
das Ding dreht sich solange bis die Keilriemen am Generator Quietschen. Wie
weit die Spannungsregelung bei Unterdrehzahl noch funktioniert weiß ich
nicht. Der Antrieb der Keltermaschine stöhnt dann vor sich hin.
Nächstes Problem ist, daß an diesem Generator ein fettes Ladergerät für die
Batterien der Haus-Elektroanlage hängt. Wie sich dann der Trafo mit samt dem
Selengleichrichter verhält kann man sich ausmalen. ( Etwa eine Halbwelle
pro sec. oder sonstwie )
Also das Kernproblem ist, daß solange ich nicht weiß bzw. nicht messen kann
wie hoch überhaupt die Ist-Frequenz ist, solange kann ich dem Dieselaggregat
kein Regelung verpassen. Und wenn sie noch so grob und einfach wäre. Z.B.
mit einem Fliehkraftregler.