Frage 31. März 2020, 13:19 Uhr · 8 Antworten

Aus Wolf-Therme tropft es

Seit einigen Jahren muss ich unter die Heiztherme von Wolf einen Eimer stellen, weil es aus der Therme tropft. Besonders morgens, wenn die Therme aus der Nachtabsenkung hochfährt. Damit verbunden ist Druckverlust, ich muss alle paar Tage Wasser nachfüllen und entlüften. Unsere Wartungsfirma hat den Defekt bisher nicht beheben können, hat es allerdings auch immer nur oberflächlich bearbeitet, hier mal ne Schraube und da mal ne Schraubverbindung nachgezogen.
Vielleicht komme ich auf diesem Weg mal weiter.
Leider konnte ich Link mit Foto und Video aus Dropbox nicht hochladen, kam immer Hinweis auf Fehlfunktion.
Vielen Dank und beste Gr. W.

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2020. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

8 Antworten

wesabu schrieb:zum Beitrag ↑

Heiztherme

Was hat man sich darunter vorzustellen?

wesabu schrieb:zum Beitrag ↑

Foto

kann man hier direkt hochladen. Beim Artikel-schreiben in der Leiste oben im Schreibfenster gibt es einen Button dafür, der so aussieht wie eine Berglandschaft.

0 Hilfreich

Hallo!

Klingt nach defektem Ausdehungsgefäß und dadurch tropfendem Sicherheitsventil.
Wasser dehnt sich morgens aus weil es aufgeheizt wird. Druck steigt an, Sicherheitsventil öffnet und lässt Druck(Wasser) ab. Deshalb fehlt auch immer Wasser in der Anlage.

Eigentlich soll das Ausdehnungsgefäß das verhindern.

Rufe einen (anderen) Installateur.

MfG
duck313

2 Hilfreich

Hallo…
D as Problem hatte ich auch mal
Mache mal Folges:
Dreh den Warmwasserzulauf für die Therme ab.
Kommt kein Wasser mehr raus:
Melde dich … dann weiß ich Rat
Viel Erfolg Werner

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Hallo! Klingt nach defektem Ausdehungsgefäß und dadurch tropfendem Sicherheitsventil. Wasser dehnt sich morgens aus weil es aufgeheizt wird. Druck steigt an, Sicherheitsventil öffnet und lässt Druck(Wasser) ab. Deshalb f …

Danke erst mal. Das klingt logisch, das Ausdehnungsgefäß liegt auch genau in der Vertikalen zur Tropfstelle. Allerdings ist das Teil vor vier Jahren bereits mal ersetzt worden. Das muss aber nichts bedeuten. Ich gehe dem Gedanken nach. Link zu meiner Dropbox, Ordner Heizung

0 Hilfreich
Antwort auf anon43214967zum Beitrag ↑

Was hat man sich darunter vorzustellen? kann man hier direkt hochladen. Beim Artikel-schreiben in der Leiste oben im Schreibfenster gibt es einen Button dafür, der so aussieht wie eine Berglandschaft.

ja, prima und danke. Ich versuche es nun mal mit dem Foto/Link aus meiner Dropbox…Dropbox

0 Hilfreich
Antwort auf Werner_Raubeinzum Beitrag ↑

Hallo… D as Problem hatte ich auch mal Mache mal Folges: Dreh den Warmwasserzulauf für die Therme ab. Kommt kein Wasser mehr raus: Melde dich … dann weiß ich Rat Viel Erfolg Werner

guter Hinweis, danke, werde ich machen und dir berichten.

0 Hilfreich
Antwort auf wesabuzum Beitrag ↑

Danke erst mal. Das klingt logisch, das Ausdehnungsgefäß liegt auch genau in der Vertikalen zur Tropfstelle. Allerdings ist das Teil vor vier Jahren bereits mal ersetzt worden. Das muss aber nichts bedeuten. Ich gehe dem …

Leider kann man auf deinen Fotos nicht so recht sehen wo es eigentlich herkommt, man sieht und hört die fallenden Tropfen.

Das ist also nicht das Sicherheitsventil ? Das würde ja auch mit in den Siphon für das Kondensat einleiten und nicht mitten im Rohrgewirr des Gerätes abtropfen.
Es ist also kein Überdruck ! Mit defektem Ausdehnungsgefäß hat es dann nichts zu tun. Es ist schlicht ein Leck.

Nun das müsste sich doch finden lassen, irgendwas ist bei Erwärmung (= Ausdehnung) undicht und verliert Wasser. Klar das man dann immer wieder nachfüllen und entlüften muss.

Du musst sehen ob du nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln, kleiner Spiegel z.B. im Gerät sehen kannst wo es feucht ist und abtropft. Stelle markieren und dem Installateur zeigen.

MfG
duck313

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Leider kann man auf deinen Fotos nicht so recht sehen wo es eigentlich herkommt, man sieht und hört die fallenden Tropfen. Das ist also nicht das Sicherheitsventil ? Das würde ja auch mit in den Siphon für das Kondensat …

moin, ich habe heute mit meiner Endoskop-Kamera die offene Therme mal von hinten betrachtet und Fotos gemacht. In meinem Dropboxordner als PDF unter Tropftherme_Foto_04042020 zu finden. Kurz vorher sah ich, dass aus dem Bereich ( Schraubverschluss/Verbinder )Wasser kam. Ich denke mal, wie das Teil aussieht, könnte da die Ursache zu finden sein (?).

Beste Grüße

0 Hilfreich