Ausdehnungsgefäß defekt? (2)

Hallöchen,

da der Teil (1) dieses Themas schon recht tief unten steht, fang ich noch einmal neu an.

…ich würde erst mal den Vordruck überprüfen … meistens so bei 4 bar.

Also: auf unserem Ausgleichsbehälter steht: Maximum 3 bar. Ist logisch, denn der Heizkessel geht auch nur bis 3, danach lässt das Überdruckventil das Wasser auf durch den Überlauf ab. Der Wartungsmensch hat bei seiner letzten Kontrolle vor zwei Jahren mit Filzschreiber 1,2 bar drauf geschrieben.

Vorhin habe ich mal gemessen - und staun: Der Druck war 2,2 bar. Und das war genau derselbe, den auch das fest angebaute Manometer am Heizkessel anzeigte. Zei stunden später nochmal nachgeguckt, war der Druck auf 2,5 bar gestiegen - auf beiden Manometern.

Was soll ich daraus schließen? Kaputt? Jemand sagte mir mal, wenn es kaputt wäre, müsste es beim Draufklopfen überall gleich klingen, weil es voll mit Wasser wäre. Es klingt aber vorn heller als hinten.

Irritierte Grüße
Peggy

Hallo !

Der Topf ist voll Wasser, wenn beide Drücke gleich sind.
Ebenso ein Beweis dafür ist das Ausströmen von Wasser aus dem Überdruckventil.

Erneuer den Topf, dann sind die Probleme weg.

gruß max

Hallo Peggy,

…ich würde erst mal den Vordruck überprüfen … meistens so bei 4 bar.

Also: auf unserem Ausgleichsbehälter steht: Maximum 3 bar. Ist
logisch, denn der Heizkessel geht auch nur bis 3, danach lässt
das Überdruckventil das Wasser auf durch den Überlauf ab. Der
Wartungsmensch hat bei seiner letzten Kontrolle vor zwei
Jahren mit Filzschreiber 1,2 bar drauf geschrieben.

Also, weiter unten handelt es sich um ein Ausdehnungsgefäß für einen Warmwasserbereiter, welches nicht an der Heizungsanlage, sondern am Trinkwassernetz hängt. Dort ist der Druck höher. Bei deinem Gefäß sollte der Druck etwa 0,2 bar höher sein als der Höhenunterschied zum höchsten Punkt der Anlage (10m = 1bar). Wenn es also 10m wären, dann sind 1,2bar genau richtig.

Vorhin habe ich mal gemessen - und staun: Der Druck war 2,2
bar. Und das war genau derselbe, den auch das fest angebaute
Manometer am Heizkessel anzeigte. Zei stunden später nochmal
nachgeguckt, war der Druck auf 2,5 bar gestiegen - auf beiden
Manometern.

Logisch, wenn in das Gefäß von der Wasserseite her Wasser gedrückt wird, dann wird auch das Gaspolster zusammengedrückt. Der Druck muss gleich sein, sobald der Wasserdruck höher als der Gasvordruck ist. Die Messung nützt dir jedoch nichts. Um den Vordruck zu messen, musst du das Ventil zwischen dem Gefäß und der Heizung schließen (bei kalter Anlage! denn du hast sonst keinen Druckausgleich mehr!) und anschließend das Wasser aus dem Gefäß ablassen. Danach kannst du den Vordruck auf der Gasseite messen und auf den notwendigen Wert (z.B. 1,2 bar) einstellen.
Anschließend verbindest du es wieder mit der Heizung, öffnest das Ventil und füllst deine kalte!!! Anlage mit 0,2 bis 0,3 bar über den Vordruck. Damit erhälst du eine Wasservorlage im Gefäß, die evtl geringe Verluste (z.B. mal eine Heizkörper entlüften) ausgleicht. Wenn du jetzt mit Heizen anfängst, sollte der Druck nicht mehr über 2,5bar steigen. Wenn doch, dann melde dich noch mal.

Was soll ich daraus schließen? Kaputt? Jemand sagte mir mal,
wenn es kaputt wäre, müsste es beim Draufklopfen überall
gleich klingen, weil es voll mit Wasser wäre. Es klingt aber
vorn heller als hinten.

Ich denke nicht, dass es kaputt ist. Ich habe jahrelang selbst Anlagen zwischen 7kW und 1,2MW Kesselleistung gewartet. Ein wirklich defektes Ausdehnungsgefäß hatte ich einmal. Ansonsten hat immer nur Gas gefehlt oder war vom Nutzer zu viel Vordruck aufgepumpt.

Gruß
Tilo

Ausdehnungsgefäß defekt? (2)
Hallo Tilo,

Um den Vordruck zu messen, musst du das Ventil zwischen dem Gefäß
und der Heizung schließen (bei kalter Anlage! denn du hast
sonst keinen Druckausgleich mehr!) und anschließend das Wasser
aus dem Gefäß ablassen. Danach kannst du den Vordruck auf der
Gasseite messen und auf den notwendigen Wert (z.B. 1,2 bar) einstellen.

Danke für die Anleitung, habe ich gerade gemacht. Der Druck nach dem Ablassen des Wasser ist - 0,00 bar! Da ist das Ding wohl doch kaputt?

Gespannte Grüße
Peggy

Hallo Peggy,

Danke für die Anleitung, habe ich gerade gemacht. Der Druck
nach dem Ablassen des Wasser ist - 0,00 bar! Da ist das Ding
wohl doch kaputt?

Dann versuch doch jetzt mal Luft aufzupumpen. Wenn die Luft drinbleibt ist es i.O. Wenn die Luft aus dem Wasseranschluss entweicht, ist es kaputt. Wenn die Luft aus dem Luftanschluss entweicht, ein neues Autoventil einsetzen.

Jetzt bin ich gespannt
Gruß
Tilo

1 Like

Ausdehnungsgefäß defekt? (2)

Dann versuch doch jetzt mal Luft aufzupumpen. Wenn die Luft
drinbleibt ist es i.O. Wenn die Luft aus dem Wasseranschluss
entweicht, ist es kaputt. Wenn die Luft aus dem Luftanschluss
entweicht, ein neues Autoventil einsetzen.

Habe gerade festgestellt, dass unsere Autoreifen-Fußpumpe kaputt ist. Jetzt muss schnell mal los, eine neue kaufen.

Bis später also.

Jetzt bin ich gespannt
Gruß
Tilo

Ich auch. :smile:
Gruß
Peggy

Fortsetzung … hier
Hallo Tilo,

habe also gepumpt, was per Hand mit einer Fußpumpe gar nicht so einfach ist.

Als ich’s auf 1,0 bar hatte, dachte ich, das reicht erst mal als Dichtheitsprobe. Fühlbar kommt nirgends was raus. Musss ich wohl vorsichtshalber ein paar Stündchen warten.

Dann steckte ich aber nochmal den Reifendruckprüfer drauf und - Überraschung! Der zeigte 1,5 bar, obwohl das Manometer an der Pumpe nur 1,0 bar angezeigt hatte.

Welches Gerät stimmt nun? Auch der Reifendruckprüfer ist erst frisch gekauft. Ich fuhr deshalb zu einer nahe gelegenen Tankstelle, maß meinen Reifendruck mit dem dortigen Auffüllgerät: 2,2 bar. Und dann - staun! - meine beiden Geräte zeigten übereinstimmend auch 2,2 bar an.

Die Technik ist doch voller Überraschungen!

Verunsicherte Grüße
Peggy

Hallo Peggy,

habe also gepumpt, was per Hand mit einer Fußpumpe gar nicht
so einfach ist.

Vor allem wenn der Schlauch zu kurz ist und das Ausdehnungsgefäß irgendwo unter der Decke hängt.

Als ich’s auf 1,0 bar hatte, dachte ich, das reicht erst mal
als Dichtheitsprobe. Fühlbar kommt nirgends was raus. Musss
ich wohl vorsichtshalber ein paar Stündchen warten.
Dann steckte ich aber nochmal den Reifendruckprüfer drauf und

  • Überraschung! Der zeigte 1,5 bar, obwohl das Manometer an
    der Pumpe nur 1,0 bar angezeigt hatte.

Die kleinen Manometer an den billigen Fußluftpumpen sind oft nicht so sehr genau.

Welches Gerät stimmt nun? Auch der Reifendruckprüfer ist erst
frisch gekauft. Ich fuhr deshalb zu einer nahe gelegenen
Tankstelle, maß meinen Reifendruck mit dem dortigen
Auffüllgerät: 2,2 bar. Und dann - staun! - meine beiden Geräte
zeigten übereinstimmend auch 2,2 bar an.

Ich würde das Autoventil am Gefäß noch mal mit etwas Spülmittelwasser prüfen. Da siehst du sofort wenn sich neue Bläschen bilden, weil Luft rauskommt.
Ansonsten alles zusammenbauen und Wasser auffüllen, bei der Gelegenheit alle Heizkörper entlüften, danach noch mal auf den gewünschten Druck auffüllen und dann kannst du wieder heizen.
In Zukunft den Druck im Ausdehnungsgefäß einmal im Jahr überprüfen.
Wichtig ist beim Heizung füllen, dass du etwas mehr Druck auffüllst, als dein Ausdehnungsgefäß Vordruck hat.

Gruß
Tilo

1 Like

(vorläufiger?) Abschluss
Hallo Tilo,

Ich würde das Autoventil am Gefäß noch mal mit etwas Spülmittelwasser prüfen.

Na, das habe ich mit Spucke gemacht, macht man doch beim Fahrrad auch so. :smile:

Ansonsten … und dann kannst du wieder heizen.

Das habe angesichts der augenblicklichen Temperaturen schon gestern abend nach dem Experiment gemacht. Ich werde in ein paar TAgen nochmal prüfen, ob der Druck noch da ist.

Ganz herzlichen Dank für deine ausführlichen Antworten.

Liebe Grüße
Peggy

Hallo Peggy,

wie ist es denn jetzt ausgegangen?
Hat alles funktioniert?

Gruß
Tilo

(vorläufiger?) Abschluss

wie ist es denn jetzt ausgegangen?
Hat alles funktioniert?

Hallo Tilo,

aus dem Überlauf ist bisher noch nichts wieder gekommen. Aber ich will ja noch nachprüfen, ob der Vordruck sinkt oder nun bleibt, dazu aber noch ein bisschen warten.

Liebe Grüße
Peggy