Hallo Experten ,
wer kann mir sagen wie groß ein Ausgleichsgefäß bei einem 1000 ltr.
Pufferspeicher ( neuer Speicher - wurde nachgerüstet in eine bestehende Anlage ) sein muß. Für die vorhandene Heizungsanlage ist bereits ein Ausgleichsgefäß vorhanden.
Gruß und danke
Lugo
moin,
man sagt 10 prozent des speichers seien sicher.
also 100 liter
gruss big m.
Hallo
Kann man berechnen und ist abhängiug von der maximalen Temperatur und der Kesselleistung.
Wenn du noch verrätst wieviel KW da rein drücken und auf welche Maximaltemperatur der Speicher fährt, sowie der Anlagendruck und Ansprechdruck des Sicherheitsventils, kann ich dir annäherungsweise was sagen.
Gruß
Nelsont
Beispiel als Annäherung keine Garantie auf Richtigkeit:
Anlag 21KW
Wasserinhalt 1300 Liter
Ansprechdruck Sicherheitsventil 2,5 Bar
Mindest Betriebsdruck 1 Bar
Anlagenhöhe/statischer Druck: 10m/1Bar
Maximalreglertemp: 80°C
Ergebnis: 140 Liter MAG
Wäre die Maximalreglertemp. 90°C so müßte wahrscheinlich ein 200Ltr. Gefäß rein.
Hallo Lugo,
Um zu Antworten muss man wissen wie groß die vorhandene Heizungsanlage(Speicher) und Ausgleichsgefäß ist. Wie groß ist die Temperaturdifferenz im Speicher? Meine Gedanken sind: mit dem größeren Speicher sind die Temperaturunterschiede geringer, daher könnte das vorhanden Ausgleichsgefäß durchaus ausreichen.
Entweder ausprobieren, oder korrekte Angaben machen!
Gruß
B.S.