Auslastungsspanne für kWh-Verbrauch

Hallo liebe Heizungsanlagentechniker,

nach Auskunft meiner Hausverwaltung ist die Heizungsanlage in der Liegenschaft in der ich wohne auf zwischen 130 und 260 kWh ausgelegt.

Die Liegenschaft wurde 1992 erbaut. Seit dem ist die Heizungsanlage in Betrieb. Die Liegenschaft besteht aus 36 Liegenschaften mit einer Wohnfläche von (hochgerechnet) 80 qm. Eine energetische Verbesserungsmaßnahme an der Bausubstanz (Wände, Fenster, Bodenabschlüsse) wurde nie vorgenommen.

Wie viele Liegenschaften könnten an die Heizanlage noch zusätzlich angeschlossen werden? Lässt sich das überhaupt so einfach sagen?

Mich interessiert außerdem, zu welchen Zeiten die Heizungsanlage wie weit genau ausgelastet ist. Meint Ihr, ob es der Hausverwaltung grundsätzlich möglich ist, mir darüber Auskunft zu geben?

Grüße _ mki _

Wie viele Liegenschaften könnten an die Heizanlage noch
zusätzlich angeschlossen werden? Lässt sich das überhaupt so
einfach sagen?

Nein, das lässt sich ohne Detailunterlagen (Grundrisspläne Wärmebedarfsberechnung, Energiepass) nicht verbindlich sagen.

Der überschlägig geschätzte Mindestbedarf liegt bei ca 150 KW (60W/m²) und der Maximaledarf bei ca 250 KW (100W/m²).
In sofern liegt die Leistungsbandbreite des Heizkessels im grünen Bereich.