Was wäre denn energietechnisch besser zum heizen ? 1-lagige
Heizungskörper mit deiner etwas höheren Vorlauftemperatur oder
2- oder 3-lagige heizungskörper mit einer etwas niedrigeren
Vorlauftemperatur ? Oder denke ich da völlig falsch ? Ist es
vielleicht gar nicht notwendig die Vorlauftemperatur zu
erhöhen wenn ich mit 1-lagig anstatt 3-lagig Heizungskörper
den selben Raum beheizen will ?
Abhängig von der vom Wärmeerzeuger bei Maximallast gelieferten Vorlauftemperatur sind die Heizkörper zu dimensionieren.
Die erforderliche Vorlauftemperatur ist wiederum von der Gesamtkonzeption der Heizanlage abhängig.
Niedrigere Vorlauftemperaturen bedingen eine grössere Umlaufmenge des Heizwassers und entsprechend dimensionierte Rohrleitungen und Heizflächen.
Viel wichtiger als die Leistung der einzelnen Heizkörper (die gerne um 30 - 50% überdimensioniert sein dürfen) ist die genaue(!) Dimensionierung des Heizkessels gemäss des qualifiziert ermittelten maximalen Wärmebedarfs.
Wenn eine Änderung des Wärmeerzeugers oder der Umwälzpumpe ansteht, kann man sich natürlich auf die dann ggf. zu erwartenden Änderungen einstellen.