Auslegung Frequenzumrichter

Guten Tag,
ich habe eine kurze Frage.
Ich betreibe einen FU an 480V 60 Hz.
Aussgangsseitig hab ich ihn mit 400V 50 Hz Parametriert.
Wenn ich Aber mit meinem Poweranalyzer nachmesse gibt er mir 480V aus.
Ich messe mit einer Frequenz von 100kHz.
Dadurch hab ich die Oberwellen des PWM Signals drinnen.
Wenn ich jetzt mit 500Hz Filtere komm ich wieder auf meine Parametrierten 400V (= die Anzeige am FU)
Nun bekomme ich aber Effektiv 80V mehr auf meinen mit 400V Zugelassenen Motor.
Wie kann ich bei einer Prüfung Argumentieren, dass ich nur auf der Grundfrequenz messe.

Gruß
Stefan

Hallo,
Du solltest Dir mal überlegen, wie ein FU seine Ausgangsspannung eigentlich erzeugt. Dann kämst Du ganz schnell dahinter, warum man 480V bzw. 400V misst.
Gruß
loderunner

Das ist mir schon klar…

Mir geht es um die 480V…

Ich betreibe einen 400V Asynchron Motor…

Angabe FU 400V…

Messung mit Messmittel 480V.

Muss ein Typenschild für einen Powersupply definieren…

Was ist da Norm bei Umrichterbetrieb?

Hallo,

Das ist mir schon klar…

Offensichtlich nicht. Sonst wüsstest Du nämlich, dass die gemessenen 480V genau die Spannung ist, aus der mittels hochfrequenter PWM die 400V ‚geformt‘ werden.

Na, klemmt’s immer noch?

Gruß
loderunner