Ich habe ein Heizsystem aus 40KW-Holzvergaser mit 4m³-Pufferspeicher und für den Routinebetrieb ein 30kW Pelletofen, die über eine Sammelleitung an einen Verteiler mit 4 Pumpen (2 Fussbodenheizung, Heizkörperpumpe, Umwälzpumpe Warmwasser) angeschlossen sind. Es werden insgesamt 450m² beheizt.
Momentan habe ich folgende Pumpen verbaut:
2x Wilo Star-RS 25/7 (2x Fußbodenheizung - je 150m² - max. 132W)
1x Wilo RS 25/4 (Heizkörperkreislauf - max. 48W)
Nun habe ich nachgelesen und festgestellt, dass Grundfos echt sparsame Pumpen der Alpha2 Serie im Angebot hat.
2x Grundfos Alpha 2 25-60 (max. 45W - 160€)
1x Grundfos Alpha 2 25-40 (max. 22W - 140€)
Nach meinen Berechnung amortisieren sich die Pumpen in etwa 2-4 Jahren, je nach Regelung der Pumpenleistung.
Die Pumpen sind druckgeregelt, d.h. sinkt wenn der Druckverlust im Heizkreis sinkt auch die Pumpenleistungen.
Nun meine Fragen:
-
Kann ich die Typen austauschen oder gibt es irgendwelche Probleme?
-
Von welchen Einstands- bzw. Startdruckverlust geht die Pumpe aus. Das soll heisen - Woher weiss die Pumpe, ab welchem Druck die volle Leistung erforderlich ist?
-
Was passiert, wenn ich das Heizsystem von 1,5 auf 2 bar nachfülle?
-
Hat die Pumpe bei der Leistung auch wirklich den entsprechenden Volumenstrom?
-
Da die Mischer der Fussbodenheizung ständig nachregeln - bin ich mir nicht sicher, ob die Druckregelung einwandfrei funktioniert.
-
Gibt es günstigere Alternativen?
Vielen Dank für alle Antworten.
Gruß,
Hömmsen