Automatische Abschaltung TN und TT Erdungssysteme

Hallo:

Als automat. Abschaltzeit im Fehlerfall gilt:

Fuer Endstromkreise mit einem Nennstrom 32 A

  • in TN Systemen 5 Sec
  • in TT Systemen 1 Sec.

Ich habe da 2 Fragen:

  1. Warum ist der Unterschied zwischen Abschlatzeiten in Endstromkreise und Verteilerstromkreise so gross?

  2. Warum sind die geforderten Abschlatzeiten in TN und TT Systemen unterschiedlich?

Danke im vorraus

Hallo !

Bei TN sind die Abschaltzeiten auch spannungsabhängig.
bei 230 V gegen Erde = 0,4 s, bei 400 V = 0,2 und bei mehr als 400 V = 0,1 s.

Bei TT gilt generell 5 s,bei der fast ausschließlichen Verwendung von RCDs hier gilt deren Zeit von max. 0,2 s (eher geringer 40 ms).

Die Unterschiede nach Endstromkreis und sonstige liegt in der Art der Geräte daran.
Beim Steckdosenkreis handelt es sich um Handgeräte z.B.,die ganzflächig mit der Hand angefasst werden können und deshalb im Fehlerfall schneller abschalten sollen,weil die Gefahr dort höher ist.
In Verteilkreisen und großen Einzelanschlüssen wird diese Gefahr als geringer angesehen,deshalb darf hier eine längere Abschaltzeit gelten.

Unterschied TT zu TN :

Bei TN kann im Fehlerfall eine höhere Spannung gegen Erde anstehen,die kann etwa 0,5 x Un betragen. Man hat also eine höhere Spannung anstehen,die durch den Körper fließen könnte,bis die Sicherung/RCD abschaltet.

Bei TT ist das eben anders,hier ist die Spannung geringer,bis zu 50 V reicht dann 5 s als Abschaltzeit aus,darüber geht es deutlich schneller.
Wegen der Verwendung von FIs (RCD) bei TT-Systemen ist man stets auf der sicheren Seite,weil dort deren Abschaltzeit gilt(

Hallo !

präziser muß es bei TN lauten:

Spannung gegen Erde 230-400 = 0,2 s
>= 400 V = 0,1 s

Also kann man für unser Stromnetz 230/400 V die Abschaltzeiten in beiden Netzformen TT und TN mit 0,2 s und 5 s ansetzen.

MfG
duck313