Baustrom aus 4adriger Steigleitung

Hallo Wissende,

Abgesehen davon dass jemand der sich die folgende Frage nicht selbst beantworten kann sowieso die Finger davon lassen sollte, wüsste ich gerne wie ein Fachmann sich (3adrigen) Baustrom aus ner 4adrigen Steigleitung (Schwarz-Braun-Blau-GelbGrün) abzapfen würde (Belegung).
An jeweils Schwarz und Braun und Blau der Steigleitung lässt sich eine Spannung mit dem Phasenprüfer feststellen (für mich als Laie sind das also alles Phasen) an GelbGrün nix (für mich ist das der Schutzleiter) aber wo ist die Null ?

Hoffe es ist klar was ich möchte.

Danke schonmal
Stefan

Hallöle!

So, nun erst mal der Reihe nach.

aber wo ist die Null ?

http://www.von-grambusch.de/

…dann oben auf „Fachpraxis“ und „N“-Netzformen.

Mal simpel: „TN-C-Netz“ ist das, welches wir vom Energieversorger bekommen.

wüsste ich gerne wie ein Fachmann sich (3adrigen)
Baustrom aus ner 4adrigen Steigleitung
(Schwarz-Braun-Blau-GelbGrün) abzapfen würde (Belegung).

Für Baustrom gibbet dann spezielle Bauverteiler(-Kästen) mit integrierten Schutzeinrichtungen (FI, Sicherungen).
In diesen Kisten wird dann erst der „Null“ gebildet und Du kannst mit 'nem 3-Adrigen Kabel (L1, N, PE) an Deinen Bohrhammer.

Hoffe es ist klar was ich möchte.

Auf keinen Fall selber basteln!?!?
Ansonsten teil uns schon mal Deine Lieblingsblumen mit, für den späteren Trauerfall.

Danke schonmal
Stefan

Bitte.

Grüsse
Andre

So weit so gut …

Hallöle!

Howdy,
Herzlichen Dank erst mal,

So, nun erst mal der Reihe nach.

aber wo ist die Null ?

http://www.von-grambusch.de/

…dann oben auf „Fachpraxis“ und „N“-Netzformen.

Ok, super Link
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
„Neutral- und Schutzleiterfunktion sind im gesamten Netz in einem einzigen Leiter, dem PEN- Leiter, zusammengefaßt“
Übertragen auf mein Beispiel (4adrig; Schwarz, Braun, Blau mit Spannung und GelbGrün ohne) wäre der PEN also der GrünGelbe (und somit Null und Schutzleiter in einem.

Mal simpel: „TN-C-Netz“ ist das, welches wir vom
Energieversorger bekommen.

Alles klar.

wüsste ich gerne wie ein Fachmann sich (3adrigen)
Baustrom aus ner 4adrigen Steigleitung
(Schwarz-Braun-Blau-GelbGrün) abzapfen würde (Belegung).

Für Baustrom gibbet dann spezielle Bauverteiler(-Kästen) mit
integrierten Schutzeinrichtungen (FI, Sicherungen).
In diesen Kisten wird dann erst der „Null“ gebildet und Du
kannst mit 'nem 3-Adrigen Kabel (L1, N, PE) an Deinen
Bohrhammer.

Na gut, nen Bauverteiler ham wa nun gerade nicht zur Hand, dafür den Original (Ost) Alt-Sicherungskasten in dem alles ausser der Steigleitung und den Sicherungen schon abgeklemmt ist
Wie würde denn da der Fachmann seine Null zusammenbasteln ?
einfach den Bohrhammer N zusammen mit dem PE an den PEN ???
Mal so rein theoretisch ?

Hoffe es ist klar was ich möchte.

Auf keinen Fall selber basteln!?!?

Tja nu,ich weiss schon wie weit ich gehen kann.

Ansonsten teil uns schon mal Deine Lieblingsblumen mit, für
den späteren Trauerfall.

Keine Blumen bitte, stattdessen Spende ans Kinderhilfswerk und mich bitte auf den Kompost.

Danke schonmal
Stefan

Bitte.
Grüsse
Andre

Grüsse auch
Stefan

Hallo
die Seite ist ja Spitze. Dafür von mir einen Stern.
Aber Zusatzfrage:
ich dachte immer, dass Kabelfarbe blau seit ewigen Zeiten dem ‚Null‘ vorbehalten ist ?

Gruß
Peter

Hallo,

die Steigleitung dürfte normalerweise keinen gelb/grün Leiter enthalten. Die Netzleitung beinhaltet L1,L2,L3 und N. Der PE-Leiter (Erdung) wird erst am Haus (Verteileranlage)mittels Erdleitung (Fundamenterder, Erdungsband als Stichleitung oder Tiefenerder)erzeugt. Dadurch funktionieren erst die Schutzmaßnahmen (FI, Schutzerdung, Nullung usw.)
In deinem Fall wurde der Schutzleiterdraht (gelb-grün) unvorschriftsgemäß verwendet. Normalerweise muß blau der Nullleiter sein. Ist aber in diesem Fall nicht sicher. Der Phasenprüfer zeigt auch beim N-Leiter an. Besser währe mit einer Probierlampe (notfalls einer Fassung, einer Glühlampe und zwei Drähte) und gegen Erde (irgend ein Metallteil die mit Erde verbunden ist zB. Wasserleitung, Heizkörper)messen.

lg
willi

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Verwirrend

Hallo,

Hallo auch,
Danke erst mal.

die Steigleitung dürfte normalerweise keinen gelb/grün Leiter
enthalten.

Nanu ?? (Meinst du vielleicht die Hausanschlussleitung?)

Die Netzleitung beinhaltet L1,L2,L3 und N. Der
PE-Leiter (Erdung) wird erst am Haus (Verteileranlage)mittels
Erdleitung (Fundamenterder, Erdungsband als Stichleitung oder
Tiefenerder)erzeugt.

Kein Problem, wir befinden uns in der ersten Etage und ich gehe mal davon aus, dass die Erdung am „Hauptverteiler“ für 3 Wohneinheiten, (jeweils einzeln doppelt abgesichert) im Keller ordnungsgemäss durchgeführt wurde. (Anlage wurde 1995 total neu (vom Fachbetrieb) eingebaut)

Dadurch funktionieren erst die
Schutzmaßnahmen (FI, Schutzerdung, Nullung usw.)
In deinem Fall wurde der Schutzleiterdraht (gelb-grün)
unvorschriftsgemäß verwendet. Normalerweise muß blau der
Nullleiter sein. Ist aber in diesem Fall nicht sicher. Der
Phasenprüfer zeigt auch beim N-Leiter an. Besser währe mit
einer Probierlampe (notfalls einer Fassung, einer Glühlampe
und zwei Drähte) und gegen Erde (irgend ein Metallteil die mit
Erde verbunden ist zB. Wasserleitung, Heizkörper)messen.

Hm…
Nach der Antwort von André gibt es in dem System keinen Widerspruch.
Ist halt ein TN-C Netz.
Versteh das jetzt nicht (nachdem nach Andrés Antwort schon fast alles klar war)

lg
willi

Fragende Grüsse
Stefan

Hallo Wissende,

Abgesehen davon dass jemand der sich die folgende Frage nicht
selbst beantworten kann sowieso die Finger davon lassen
sollte, wüsste ich gerne wie ein Fachmann sich (3adrigen)
Baustrom aus ner 4adrigen Steigleitung
(Schwarz-Braun-Blau-GelbGrün) abzapfen würde (Belegung).
An jeweils Schwarz und Braun und Blau der Steigleitung lässt
sich eine Spannung mit dem Phasenprüfer feststellen (für mich
als Laie sind das also alles Phasen) an GelbGrün nix (für mich
ist das der Schutzleiter) aber wo ist die Null ?

Hoffe es ist klar was ich möchte.

Danke schonmal
Stefan

Hi!

Herzlichen Dank erst mal,

Bitte.

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
„Neutral- und Schutzleiterfunktion sind im gesamten Netz in
einem einzigen Leiter, dem PEN- Leiter, zusammengefaßt“
Übertragen auf mein Beispiel (4adrig; Schwarz, Braun, Blau mit
Spannung und GelbGrün ohne) wäre der PEN also der GrünGelbe
(und somit Null und Schutzleiter in einem.

Vorerst ja.

Na gut, nen Bauverteiler ham wa nun gerade nicht zur Hand,

Den kann man im Elektrofachbetrieb auch leihen. Was ich unbedingt empfehlen muss.

dafür den Original (Ost) Alt-Sicherungskasten in dem alles
ausser der Steigleitung und den Sicherungen schon abgeklemmt
ist
Wie würde denn da der Fachmann seine Null zusammenbasteln ?

Nanana, der Fachmann bastelt doch nicht. (OK, es soll auch schwarze Schafe geben)

einfach den Bohrhammer N zusammen mit dem PE an den PEN ???
Mal so rein theoretisch ?

Nee, da kommt’n FI vorgeschaltet, danach gibts erst PE und N getrennt. Dann auf Sicherungen.

Grüsse
Andre

1 Like

Hi!

die Seite ist ja Spitze. Dafür von mir einen Stern.

Merci.

Aber Zusatzfrage:
ich dachte immer, dass Kabelfarbe blau seit ewigen Zeiten dem
‚Null‘ vorbehalten ist ?

Ewig ist nur der Tod.
Nein, Spass beiseite.
Deshalb ist es auch so wichtig und unabdingbar bei sämtlichen Fragestellungen die mit Elektrizität zu tun haben, einen eindeutigen Hinweis auf die Gefahren abzuliefern.
Die die sich darüber aufregen werden die ersten sein, die einen Stromschlag erleiden.

Die Farbgebung bei den Einzeladern ändert sich halt mit der Zeit.
Die allerneueste Farbkombination bezieht mal wieder Grau (für den blauen als Stromführenden Leiter) mit ein.

Grüsse
Andre

Finale

Hi!

Hi auch,

Herzlichen Dank erst mal,

Bitte.

Und natürlich nochmal Danke!

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe:
„Neutral- und Schutzleiterfunktion sind im gesamten Netz in
einem einzigen Leiter, dem PEN- Leiter, zusammengefaßt“
Übertragen auf mein Beispiel (4adrig; Schwarz, Braun, Blau mit
Spannung und GelbGrün ohne) wäre der PEN also der GrünGelbe
(und somit Null und Schutzleiter in einem.

Vorerst ja.

Hurraa !

Na gut, nen Bauverteiler ham wa nun gerade nicht zur Hand,

Den kann man im Elektrofachbetrieb auch leihen. Was ich
unbedingt empfehlen muss.

Hm…Ok.

dafür den Original (Ost) Alt-Sicherungskasten in dem alles
ausser der Steigleitung und den Sicherungen schon abgeklemmt
ist
Wie würde denn da der Fachmann seine Null zusammenbasteln ?

Nanana, der Fachmann bastelt doch nicht. (OK, es soll auch
schwarze Schafe geben)

Oops, da ist mir doch zur späten Stunde ein Sprachlapsus passiert.
Danke für den Hinweis.

einfach den Bohrhammer N zusammen mit dem PE an den PEN ???
Mal so rein theoretisch ?

Nee, da kommt’n FI vorgeschaltet, danach gibts erst PE und N
getrennt. Dann auf Sicherungen.

Aaah, wieder ein Stückchen weiter und ein bischen schlauer.
Morgen kommt der Elektrikermeister schon mal mit dem neuen Verteilerkasten und den FIs und Sicherungen und wirds mir dann nochmal am praktischen Beispiel erklären.
Dank deiner hervorragenden Einführung in das Thema werde ich sicher alles viel leichter verstehen.

Grüsse
Andre

Herzlichen Dank und Grüsse auch
Stefan

Guten Morgen,

außer dem Schutzleiter hat der VDE noch nie irgendwelche Vorschriften über die Zuordnung von Farben der Leiter gemacht. Die Farbzuordnungen sind lediglich Normen, keine Vorschrifetn !!

  • Volker -

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]