Bei einer Isolationsmesssung einer Pumpe

messe ich zwischen U Wicklung und PE größer 30 Ohm.Was hat das für auswirkungen auf die Pumpe

Hallo!

Das ist sehr knapp beschrieben und noch dazu wohl falsch ?

30 Ohm wäre nichts, Isolierung schlecht,Pumpe darf so nicht mehr in Betrieb genommen werden ! Lebensgefahr.

Messgerät kann als max. nur 30 Ohm anzeigen ? Dann kann ja alles OK sein,was man aber nochmals mit geeignetem Isotester nachweisen muss.

Bei echten 30 Ohm und einer Pumpenspannung von z.B. 230 v fließt ein Fehlerstrom von 230 V : 30 Ohm = 7,7 A zur Erde ab !

Da hilft nur ein FI-Schutz vor Stromschlag ! Keine Sicherung,die löst nie aus.

Es muss Iso-Werte im Bereich von 1 M-Ohm aufwärts haben,alles andere wäre zumindest schon verdächtig. Messspannung > 500 V .

MfG
duck313

messe ich zwischen U Wicklung und PE größer 30 Ohm.

um wieviel grösser als 30 Ohm?
womit hast du gemessen?

Was hat das
für auswirkungen auf die Pumpe

Wenn grösser 1 MegaOhm dann ok.
Wenn nur zB. 40 Ohm -> Pumpe hat Erdschluss -> Schrott und u.U. Lebensgefahr