Hallo…
ich werde gerade wahnsinnig, weil ich ein mir unverständliches problem habe:
ich wollte eine vermeintlich defekte Lampe ersetzen.
Also Sicherung raus, alte Lampe abgebaut und ich wollte zur Überbrückung eine Renovierungsfassung aus Kunststoff dranhängen.
Ich habe 3 Kabel: Phase, Nullleiter und Erdung(die bisher auch nicht angeschlossen war)
Die Renovierungsfassung (RF) hat keinen Anschluss für Erdung.
Also alles so wie üblich angeschlossen: aber kein Licht.
Meine Vermutung: es liegt an der Sicherung vom Dimmer. Da der Dimmer eh weg sollte habe ich einen üblichen Kippschalter genommen und nachdem ich die Spannung geprüft habe wie folgt angeschlossen:
Phase an L, Nulleiter an Ausgang nach Schalter: aber kein Licht
Spannung geprüft am Schalter: Phase hat Saft, Nulleiter je nach Schalterstand Saft oder kein Saft.
Dann an Renovoerfassung Spannung geprüft, Phase hat Saft, Nullleiter hat auch Saft, aber kein Licht obwohl auch an dem Schalter der Nulleiter Saft hat??? hääää???
Natürlich habe ich den Leuchtkörper geprüft und der geht und habe auch die Renovierfassung mal woander drangehängt und die geht auch???
Bin ich jetzt entweder doof oder blind?
Hat jemand eine idee?