Hallo F.-M.!
entscheidend für die Verwendung einer Drahtsorte ist, ob am
Ende der Leitung der Kurzschlußstrom Deiner vorgeschalteten
Sicherung zum fließen kommt. D.h. k-Faktor der Sicherung mal
Nennstrom der Sicherung entspricht den Abschaltstrom also
5x15A=75A.
Das ist noch ein neuer Aspekt. Es wäre sicher nicht gut, wenn bei einem Kurzschluss am Ende meiner Leitung diese zur Heizung umfunktioniert würde …
Uv (Spannungsverlust) ist nun 2xlänge mal Strom geteilt durch
kappa mal Querschnitt= 15A x 2x10mtr? durch 56x1,5= 3,57 V.
Das sind 20,43V wenn 15A fließen d.h. der Spannungsabfall bei
Nennstrom beträgt 14,87%.
Soweit klar. Das wäre tolerierbar.
Wenn es auch erlaubt ist 1,5mm² mit 15A abzusichern, so sollte
nun die Berechnung auf den Kurzschlußstrom folgen, denn hast
Du ein Spannungsverlust von 17,86 V auf Deiner Leitung d.h. es
Du meinst den Auslösestrom der Sicherung.
bleiben Dir nur noch 6,14V Nennspannung, so daß eigentlich der
Das ist die Spannung, die maximal am Ende meiner Leitung, also über dem „Kurzschluss“ abfallen darf, damit die Sicherung noch auslöst. Nennspannung ist etwas ganz anderes.
Kurzschlußstrom unter enormer Erhitzung des Drahtes zum
fließen kommen kann. Es sind immerhin ca. 1,3kW die Du dann
auf die 10 mtr. verheizt.
Ja, aber nur sehr kurz. Wie lange braucht so eine KFZ-Sicherung?
Querschnitte für kleine Adern (gem VDE 0800)
http://www.meister-haye.de/hy/Kabel.html
Na gut, Fernmeldekabel ist das eigentlich nicht.
Andererseits wird sicher das Chassi zur Rückleitung verwendet,
doch oder wenn nicht solltes Du den Querschnitt nicht unter
4mm² wählen.
Nein, das ist die Anschlussleitung eines beweglichen Verbrauchers. Eine sichere Verbindung zum Chassis ist nicht gegeben.
4 mm² ist ja ganz schön heftig.
Danke vor allem für den Hinweis auf den Kurzschlussstrom.
Gruß,
Arndt