ein Hobbybastler hat zwei Lampen (je 180 Watt) Aufputz installiert. Nach Abschluss der Installation bemerkte er, dass die Kabel zwar je den gleichen Querschnitt (außen) hatten und auch jeweils dreiadrig waren, jedoch hatte das eine Kabel
3 Adern mit je einer dicken Kupferlitze
das andere Kabel
3 Adern mit vielen dünnen Kupferlitzen.
Kann es bedingt durch die Vielzahl einzelner Kupferlitzen zu Problemen kommen im Vergleich zum Kabel mit einer starken (starren) Kupferlitze?
Insbesondere in Bezug auf Wärmeentwicklung bei 180 Watt Dauerlast?
ein Hobbybastler hat zwei Lampen (je 180 Watt) Aufputz
installiert. Nach Abschluss der Installation bemerkte er, dass
die Kabel zwar je den gleichen Querschnitt (außen) hatten und
auch jeweils dreiadrig waren, jedoch hatte das eine Kabel
3 Adern mit je einer dicken Kupferlitze
das andere Kabel
3 Adern mit vielen dünnen Kupferlitzen.
Dem Hobbybastler sei zunächst kräftig auf die Finger gekloppt und empfohlen, seine Verbrechen sofort vom Netz zu trennen, es sei denn es handelt sich um Kleinspannung, die aus einem fertig gekauften Netzeil kommt. Denn am Niederspannungsnetz hat ein Hobbybastler nichts zu schaffen.
Was sollen das überhaupt für Leuchten sein mit 180 W?
Kann es bedingt durch die Vielzahl einzelner Kupferlitzen zu
Problemen kommen im Vergleich zum Kabel mit einer starken
(starren) Kupferlitze?
Insbesondere in Bezug auf Wärmeentwicklung bei 180 Watt
Dauerlast?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Aber wenn irgendwelche dubiose Leitung verwendet wurde, lässt sich eine Gefährdung nicht ausschließen und bei Verklemmung flexibler Leitung machen eigentlich alle Bastler denselben Fehler, keine Aderendhülsen oder ähnliches zu nutzen.
Übrigens ist eine Litze schon eine Leitungsader, die aus mehreren dünnen Drähtchen besteht. Das andere ist massiver Draht…
Kann es bedingt durch die Vielzahl einzelner Kupferlitzen zu
Problemen kommen im Vergleich zum Kabel mit einer starken
(starren) Kupferlitze?
JAIN - kommt drauf an
meinst du den angegebenen Kupferquerschnitt oder den von dir selbst gemessenen Aussendurchmesser?
bei angegebenem Kupferquerschnitt hat ein eindrähtiger Draht etwa die gleiche Strombelastbarkeit wie ein mehrdrähtiger (oder feindrähtiger) Draht
bei gleichem Kupferquerschnitt hat der feindrähtige Draht aber zwangsläufig physikalisch bedingt den grösseren Aussendurchmesser
warum hast du bedenken? Um welches Kabel handelt es sich? Was ist bekannt? Der von dir gemessene Durchmesser oder der Kupferquerschnitt?
Eine Lampe mit 180Watt dürfte in keinem Fall Sorgen bereiten, da wegen der mechanischen Haltbarkeit der geringste erlaubte Kabelquerschnitt 0,75qmm ist und der geringste Verdrahtungsquerschnitt innerhalb einer Leuchte 0,5qmm
das sind min. 6 bis 9 Ampere - also 1000 bis 2000Watt
220 Volt oder ist es Niedespannung z.b. Halagonspots die mit 12 oder 24 Volt laufen.
Bei Niedervoltspannung z.b. 24 Volt , fliessen 15 Ampere wenn 2 Lampen a 180 W brennen , bei 12 Volt sind es schon 30 Ampere .
für diese Leistung ist das Kabel nicht gedacht …
Raus damit bevor die Bude abbrennt .
wenn es eine 230 Volt Versorgung ist , dann sowieso raus damit und zulässiges Kabel für diese Anwendung verlegen , z.b. NYM 3x 1,5
für kurze Wege kann man auch das im Baumarkt erhältliche für 19,90 Euro /50 Meter verwenden ( für eine ganze Hausinstallation wohl eher nicht ).
Für Festinstallation innerhalb eines Gerätes / Schaltschrank / Gehäuse kann auch das hier verwendet werden .
( aber nicht zur verlegung von Installationen )
220 Volt oder ist es Niedespannung z.b. Halagonspots die mit
12 oder 24 Volt laufen.
Bei Niedervoltspannung z.b. 24 Volt , fliessen 15 Ampere wenn
2 Lampen a 180 W brennen , bei 12 Volt sind es schon 30 Ampere
.
für diese Leistung ist das Kabel nicht gedacht …
Raus damit bevor die Bude abbrennt .
wenn es eine 230 Volt Versorgung ist , dann sowieso raus damit
und zulässiges Kabel für diese Anwendung verlegen , z.b. NYM
3x 1,5
Einspruch! Sicher darf man felxible Leitung nicht direkt unter Putz legen. Sie darf aber wiederrum in einem Leerrohr velegt werden! Ein Lerrrohr kann auch flexibel sein. Ein Leerrohr darf ich wiederrum unter Putz verlegen. Also Lerrohr in die Wand und flexible Leitung rein und schon ist das zulaesig und auch üblich! Bestes Bsp. dafür Jalousie Motoren! Bye the Way. Es dürfen auch einzelne Adern gelegt werden wie oben beschrieben. Unueblich aber zulaessig!
Auf Putz kannst du die flex. Leitung auch in ein Iso Rohr einziehen! Problematisch ist dann nur der Anschluß am Schalter oder evtl. gar der Leuchte, Aber wozu gibt es Service Klemmen, Leuchtenklemmen, Lüsterklemmen etc. Mal abgesehen davon das es auch Geraete gibtm die Schraubanschlüsse haben
für kurze Wege kann man auch das im Baumarkt erhältliche für
19,90 Euro /50 Meter verwenden ( für eine ganze
Hausinstallation wohl eher nicht ).
Für Festinstallation innerhalb eines Gerätes / Schaltschrank /
Gehäuse kann auch das hier verwendet werden .
( aber nicht zur verlegung von Installationen )