Beleuchtung über Badewanne

Hallo zusammen

Ich bin zu lang raus aus meinem erlernten Beruf :wink:
Wie siehts mit den Vorschriften für Beleuchtung über der Badewanne aus?
Geplant sind zwei Wandleuchten 1,5m über Wannenrand; 1,3m über Mischbatterie.

Mit bestem Dank im Voraus,
B.

Hi,
halte ich für recht gefährlich (vom Prinzip her)
Wenn man aufsteht (Duschen oder Ein-/Aussteigen) und dabei auschrutscht, wird man den erstbesten Gegenstand greifen, der da ist.
Lampe+Strom+Wasser = nicht gut für Gesundheit.

Wegen der Wasserdämpfe besteht zwar auch noch Kurzschlussgefahr, die jedoch durch geeignete Lampenwahl (feuchtraumtauglich) eliminieren kann.

Ähemmm… nicht aus versehen die Wasserleitung anbohren. Je älter das haus desto seltsamer könnte deren Verlauf sein.
Wasser aus der Lampe und Strom aus dem Wasserhahn ? Oder Strom wenn Wasserhahn berührt wird ?
Die Aktion könnte dann wie ein guter alter Slapstick werden *g*

Gruß
BJ

Hallo BJ,

halte ich für recht gefährlich (vom Prinzip her)

Wieso ??
Ein Guter FI, hilt schon ein bisschen.

Vernünftig ist ein entsprechender Schutztrafo, auuserhalb des Bades und dann Leuchten mit 12V einbauen.

Wenn man aufsteht (Duschen oder Ein-/Aussteigen) und dabei
auschrutscht, wird man den erstbesten Gegenstand greifen, der
da ist.

Wenn man die Leuchten versenkt einbaut …

Lampe+Strom+Wasser = nicht gut für Gesundheit.

Kommt immer auch auf die Spannung an !!

Wegen der Wasserdämpfe besteht zwar auch noch
Kurzschlussgefahr, die jedoch durch geeignete Lampenwahl
(feuchtraumtauglich) eliminieren kann.

Kurzschluss ist da nicht das Problem, aber die Korrosion kann Problematisch werden. Aber im Aussenbereich gibt es auch Beleuchtungen !!

MfG Peter(TOO)

Hallo Peter

Vernünftig ist ein entsprechender Schutztrafo, auuserhalb des
Bades und dann Leuchten mit 12V einbauen.

Die Möglichkeit schlug ich der Bekannten auch vor; da gibts ganz tolle Sachen, sogar fernbedienbar :wink:
Leider nur als Einbauleuchten, deren Schwenkvermögen nicht auszureichen scheint.

Wenn man aufsteht (Duschen oder Ein-/Aussteigen) und dabei
auschrutscht, wird man den erstbesten Gegenstand greifen, der
da ist.

Wenn man die Leuchten versenkt einbaut …

Sollen leider schicke, kleine Aufbauleuchten sein, aber die Personen sind standfest, … noch.

Lampe+Strom+Wasser = nicht gut für Gesundheit.

Kommt immer auch auf die Spannung an !!

… und die Isoliertheit des Stromes.

Wegen der Wasserdämpfe besteht zwar auch noch
Kurzschlussgefahr, die jedoch durch geeignete Lampenwahl
(feuchtraumtauglich) eliminieren kann.

Kurzschluss ist da nicht das Problem, aber die Korrosion kann
Problematisch werden. Aber im Aussenbereich gibt es auch
Beleuchtungen !!

Also Badleuchten sind im allgemeinen Korrosionsfrei, sofern nicht aus China; aber die meisten sind nicht für den Spritzwasserbereich geeignet.

Gruß,
B.

Danke für die Antworten
Hallo nochmals

Ich habe heut Nacht noch mal die Bücher gewälzt.
Falls es jemanden interessiert:
IP44 fürs Bad, aber IP54 im Spritzwasserbereich,
oder grad auf Niedervolt umstellen.

Gruß und Dank nochmals,
B.

Schutzbereiche
Hallo

Geplant sind zwei Wandleuchten 1,5m über Wannenrand; 1,3m über
Mischbatterie.

Das Zauberwort ist „Schutzbereich“.
Es sind die Vorschriften nach DIN VDE 0100 Teil 701 einzuhalten, welche u.a. die Schutzbereiche für Badezimmer definiert.
http://www.licht.de/index.php?id=896#
Verstehe ich das richtig, dass eine Wandleuchte genau über der Badewanne, nämlich 1,5 m über Wannenrand montiert werden soll?
Das sieht schwer nach Schutzbereich 1 aus und ist verboten (normale 230 V~ Leuchten).
In diesem Bereich darfst du nur mit Schutzkleinspannung bis 12 V arbeiten.
FI ist sowieso selbstverständlich.

Gruß
Herm

Hi,
als hätte ich es geahnt *lach*
Einbau kommt nicht in Frage.

Ich möchte wetten, dass die Lampen dann auch so „stylisch“ sein sollen, dass sie nicht speziell für den Feuchtraumbereich konstruiert wurden.

Im TV haben sie vor 1-2 Wochn einen Beitrag gebracht. Dort ging es auch um den FI-Schalter und Zusammenhang mit Wasser und Strom.
Es wurden Haarföns ins Wasser geworfen und der FI löste aus diversen Gründen nicht aus.

Hat man auch so eine technische Situation vorliegen, so sollte man den Schutzvorrichtungen nicht vertrauen.
Leider merkt man es erst, wenn man dann zappelt und sich nicht mehr selbst helfen kann.
Ich gehe automatisch vom schlimmst möglichen Fall aus.
Wenn ich damit rechne, kann ich mich vorbereiten und evtl. anders planen.

„Standfestigkeit“ ist leider keine Alterssache. Ausrutschen kann immer mal passieren.
Ich würde die Lampen aus diesem Grund außerhalb jeder Griffweite platzieren.

12V-Versorgung halte ich schonmal für einen guten Gedankenansatz. FB dazu und die Sicherheit ist sehr hoch.

Meine Warnungen würden dann so ziemlich überflüssig werden.
Korrosion? Na egal. Dann eben alle 1/2 Jahre neue Lampen holen. Schonmal auf Vorrat legen *g*

Gruß
BJ

Hallo Big John

als hätte ich es geahnt *lach*
Einbau kommt nicht in Frage.

Ich möchte wetten, dass die Lampen dann auch so „stylisch“
sein sollen, dass sie nicht speziell für den Feuchtraumbereich
konstruiert wurden.

Hätte ich gewollt, dass sich jemand über mich lustig macht, hätte ich mir ´ne rote Nase aufgesetzt. Nee, Einbau kommt nicht in Frage, warum auch. Ich weiß ja nicht, wie big du bist, aber wenn die Lampenauslässe 1,5m überm Wannenrand sind, also 2m über Wannenboden, dann ist das nicht der erste Punkt, den meine Hände beim Ausrutschen suchen.

Im TV haben sie vor 1-2 Wochn einen Beitrag gebracht. Dort
ging es auch um den FI-Schalter und Zusammenhang mit Wasser
und Strom.
Es wurden Haarföns ins Wasser geworfen und der FI löste aus
diversen Gründen nicht aus.

War auch ein IP54-Föhn, gell, oder sogar ein 12Volt-Teil?

Hat man auch so eine technische Situation vorliegen, so sollte
man den Schutzvorrichtungen nicht vertrauen.
Leider merkt man es erst, wenn man dann zappelt und sich nicht
mehr selbst helfen kann.

Glaub mir eines, Gezappel in der Wanne mit Föhn als Begleiter, siehst du nur in schlechten Dokus.

Ich gehe automatisch vom schlimmst möglichen Fall aus.
Wenn ich damit rechne, kann ich mich vorbereiten und evtl.
anders planen.

Wenn ich immer und überall vom schlimsten Fall ausgehe, sollte ich mich in Luft auflösen.
Ich gehe lieber von Sicherheitsbestimmungen und Schutzklassen aus;
das reicht mir fürs Erste.

„Standfestigkeit“ ist leider keine Alterssache. Ausrutschen
kann immer mal passieren.
Ich würde die Lampen aus diesem Grund außerhalb jeder
Griffweite platzieren.

Na klar, ich auch, ins Wohnzimmer an die Decke sogar;
leider sind die Lampenauslässe genau dort wo ich sie beschrieb.

12V-Versorgung halte ich schonmal für einen guten
Gedankenansatz. FB dazu und die Sicherheit ist sehr hoch.

Na herzlichen Dank.

Meine Warnungen würden dann so ziemlich überflüssig werden.

Waren sie eh. Ich wollte Tips für die Machbarkeit, nicht die Möglichkeit, dass ein Meteorit die Lampen mit in die Wanne reißt, wenn er ins Haus einschlägt.

Korrosion? Na egal. Dann eben alle 1/2 Jahre neue Lampen
holen. Schonmal auf Vorrat legen *g*

Scho recht.

Gruß,
B. *schlapplach*

Anmerkung
Hallo,

Es wurden Haarföns ins Wasser geworfen und der FI löste aus
diversen Gründen nicht aus.

War auch ein IP54-Föhn, gell, oder sogar ein 12Volt-Teil?

Nein, einfach eine Kunststoffwanne ohne Schutzleiteranschluss.
Vermutlich war das ein Privatsender mit einer reißerischen Sensationsreportage und man hat ‚vergessen‘ zu erwähnen, dass einer Person in der Wanne auch nichts passiert wäre (was keine Aufforderung ist, das mal zu probieren!).

Ich gehe automatisch vom schlimmst möglichen Fall aus.
Wenn ich damit rechne, kann ich mich vorbereiten und evtl.
anders planen.

Wenn ich immer und überall vom schlimsten Fall ausgehe, sollte
ich mich in Luft auflösen.
Ich gehe lieber von Sicherheitsbestimmungen und Schutzklassen
aus; das reicht mir fürs Erste.

Die Sicherheitsbestimmungen gehen vom schlimmsten Fall aus.
Gruß
loderunner