Ich benötige für ein Raum ca 4 x 4 Meter 2,5 Meter Deckenhöhe, in denen bis zu 3 Personen 3std sitzen eine Belüftung. Der Raum ist akustisch gedämmt und somit auch gut von der Außenluft abgeschirmt. Wieviel Fördervolumen ist nötig und kann man einen Hersteller empfehlen? Der Ventilator darf nur nicht über 30dB im Betrieb liegen!?
Hallo Modokan
es gibt in der Literatur hierzu mehrere Werte z.B.:
Luftwechselzahl in Büroräumen 4-8 LW/h d. h. 4-8 mal des Rauminhalts ist der Volumenstrom auszulegen.
Außenluftstrom nach der Arbeitsstätten Richtlinie ASR 5 - Lüftung
20 - 40 m³/h pro Person bei überwiegender sitzender Tätigkeit
40 - 60 m³/h pro Person bei überwiegende nicht sitzender Tätigkeit
Einer unter den vielen Ventilatorhersteller ist z.B.
http://www.maico-ventilatoren.com/ . Weitere siehe google.
Gruß notna