Liebe/-r Experte/-in,
ich habe folgendes Problem.
Ich bin beauftragt worden die aktuelle Leistung von diversen Pumpen ( Motoren ) zu ermitteln.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen.
1.
Die aktualle Stromaufnahme mit einem Zangenamperemeter in der Schaltanlage ermittelt.
Spannung ist auch bekannt.
Anschlussart ( Stern / Dreieck ) ist auch bekannt.
Cosinus Phi vom Motortypenschild abgelesen.
Meine Rechnung sieht folgendermaßen aus.
P = U * I * Wurzel3 * cos phi
Beispiel:
Pzu = 690V * 69,6A ( gemessen mit Amperezange ) * Wurzel3 * 0,87 = 72366W
Ich bin mir bei der Rechnung ziemlich sicher.
Aber ein Kollege ist der Meinung, dass der cos phi nicht in die Rechnung eingeht, weil der gemessene Strom ( mit der Amperezange ) schon der Wirkstrom sei und nicht der Gesamtstrom und deshalb der Cosinus Phi nich berücksichtigt wird.
Ich bin da anderer Meinung.
Kannst du mir vielleicht eine Antwort auf das Problem geben?
Vielen Dank im voraus