Hallo Ihr ich habe da mal ne Frage wie und mit welchem Messgerät muß ich den Berührungsstrom messen.
Hallo und Hinweis:
Wenn du auf die Prüfung ortsveränderlicher Verbraucher ansprichst,
Diese Messungen dürfen nur Personen ausführen die durch Berufsausbildung, ihre Erfahrung und Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse verfügen!!! Es reicht nicht generell aus, einen Elektroberuf erlernt zu haben.
Für die Messung vom Berührungsstrom gibt es zwei Möglichkeiten:
> Direkte Messung
> Differenzstromverfahren
Für beide Messungen benötigst du in der Regel ein dafür geeignetes!! Zangen-Amperemeter oder für die Prüfung ortsveränderlicher Verbraucher die erste Wahl, so etwas:
http://www.fluke.de/comx/show_product.aspx?pid=35137…
>:stuck_out_tongue_winking_eye:rüfling ist eingeschaltet
>:stuck_out_tongue_winking_eye:rüfling steht isoliert
>zweite Messung nach Umpolen der Zuleitung erforderlich.
Direkte Messung
…des Schutzleiterstroms mit Zangen-Amperemeter im mA-Bereich um Schutzleiter.
Differenzstromverfahren:
Zangen-Amperemeter im mA-Bereich, gemessen wird um L1 & N [ohne PE]
Gruß Holger