wir überlegen in unseren künftigen Neubau eine kontr. Be- und
Entlüftungsanlage (ohne WRG) einzubauen.
Dann überlege Dir die Entscheidung gegen Wärmerückgewinnung nochmal ganz genau.
Hat jemand damit erfahrungen (unabhängig vom Hersteller)?
Wie hoch ist der Energiebedarf im Jahr? kwh?
Elektrisch? Nicht allzu viel, aber durchaus bemerkbar. So ein Gerät sollte mit niedrigen zweistelligen Wattzahlen auskommen. Rechnen wir mal mit 20W.
Gegeben: 20W Leistung, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden pro Tag
Rechnung: 20W * 365d/a * 24h/d = 175200Wh/a = 175kWh/a.
Das sind bei 22c/kWh knapp 40€ im Jahr.
Aber da Du offenbar an der Anschaffung sparen willst (kein WRG, tss, tss…), darf ich Dir mal die Kosten der Erwärmung der eingeblasenen Eis-Luft ausrechnen?
Angenommen sind 150m² Wohnfläche mit 2,3m Raumhöhe, als dann fasr 350m³ Luft in der Bude. Die sollte etwa alle 2h ausgetauscht werden.
Somit würde man ca. 175m³ warme Luft pro Stunde in die Athmosphäre blasen.
Das sind ca. 230kg Luft.
Die ausgeblasene Luft habe 22°C, die Außenluft habe -10°C.
Die Wärmemenge von 230kg Luft bei 32K Temperaturdifferenz ist:
0,279Wh / (kg*K) * 32K * 230kg = 2053,44Wh, also runde 2kWh.
Somit beträgt die Verlustleistung Deiner „Spar“ Version ZWEITAUSEND Watt bei 22°C innen und -10°C außen.
Da solltest Du Dir über die elektrische Leistung kaum Gedanken machen müssen!
Läuft diese das ganze Jahr oder gibt es da „Fühler“?
Natürlich soll auch im Sommer gelüftet werden, dann aber unter Umgehung des Wärmetauschers. Die läuft also im Prinzip dauernd.
Holt man sich im Winter nicht die kalte und im Sommer die
Warme Luft rein?
Klar. Aber wer wollte denn unbedingt auf eine Wärmerückgewinnung verzichten? ICH nicht!