Hallo zusammen,
ich habe ein neues Haus bauen lassen. Nun will ich noch einen Bewegungsmelder installieren. Der ELektriker hat deshalb bereits die Verdrahtung im Haus fertiggestellt. Draußen hängen nun vier Kabel aus der Wand.
- Masse (gelb-grün)
- Phase (braun)
- Null (blau)
- L’ zur Lampe (schwarz)
Den Bewegungsmelder schließe ich an wie in der Installationsanleitung angegeben. Nun das Problem: Die Lampe brennt dauerhaft und erlischt nie. Schade
.
Ist es ein kleines Problem für einen Kenner? Hoffe auf Hilfe 
Danke!
Hallo Tuem
Bist du sicher das der braune die Phase ist ? üblich wird normal schwarz als Phase verwendet und braun ist der Geschaltete .
Um welchen Bewegungsmelder handelt es sich ?
M.f.G Horst
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Horst!
Ich habe gestern den Bewegungsmelder umgetauscht, war ein Gerät von der Firma Steinel (IS 180-2). Mit dem neuen Bewegungsmelder läuft es jetzt einwandfrei. Phase war allerdings wirklich braun und nicht schwarz.
Vielen Dank für Deine Mühen.
gruß
Tuem