Kann mir bitte jemand verraten, ob man beim Betrieb einer 12 Volt - Halogenanlage (5 x 20 W) den Bewegungsmelder vor (230V) oder nach (12V) dem Trafo schaltet ?
Bewegungsmelder mit 12 Volt - Halogenern
Diese Frage stammt aus dem Jahr 2007. Weißt du es heute besser?
Aktuelle Antwort ergänzen5 Antworten
Kann mir bitte jemand verraten, ob man beim Betrieb einer 12
Volt - Halogenanlage (5 x 20 W) den Bewegungsmelder vor (230V)
oder nach (12V) dem Trafo schaltet ?
Das hängt vom eingestzten Bewegungsmelder ab. Die üblichen Teile haben 230 V Versorgungsspannung und keinen potentialfreien Schaltkontakt, ergo ist normallerweise der Einsatz auf der Niederspannungsseite (230 V) angesagt.
MfG
C.
Antwort auf Crannmerzum Beitrag ↑Kann mir bitte jemand verraten, ob man beim Betrieb einer 12 Volt - Halogenanlage (5 x 20 W) den Bewegungsmelder vor (230V) oder nach (12V) dem Trafo schaltet ? Das hängt vom eingestzten Bewegungsmelder ab. Die üblichen …
Hallo,
Das hängt vom eingestzten Bewegungsmelder ab. Die üblichen
Teile haben 230 V Versorgungsspannung und keinen
potentialfreien Schaltkontakt, ergo ist normallerweise der
Einsatz auf der Niederspannungsseite (230 V) angesagt.
das ist schon deshalb sinnvoll, damit nicht permanent das Netzteil
unter Spannung steht und im Standby sinnlos Strom verbraucht.
Außerdem sind viele Halogenversorgungen nicht für den Leerlauf-
betrieb ausgelegt, sondern laut techn. Beschreibung für eine
Mindestlast.
Gruß Uwi
Antwort auf Uwizum Beitrag ↑Hallo, Das hängt vom eingestzten Bewegungsmelder ab. Die üblichen Teile haben 230 V Versorgungsspannung und keinen potentialfreien Schaltkontakt, ergo ist normallerweise der Einsatz auf der Niederspannungsseite (230 V) a …
damit nicht permanent das Netzteil
unter Spannung steht und im Standby sinnlos Strom verbraucht.Außerdem sind viele Halogenversorgungen nicht für den
Leerlaufbetrieb ausgelegt,
Kommt erschwerend hinzu. Hast recht.
MfG
C.
Antwort auf Crannmerzum Beitrag ↑damit nicht permanent das Netzteil unter Spannung steht und im Standby sinnlos Strom verbraucht. Außerdem sind viele Halogenversorgungen nicht für den Leerlaufbetrieb ausgelegt, Kommt erschwerend hinzu. Hast recht. MfG C …
Hi Crannmer,
und dazu noch:
Auf der Sekundärseite des Halogenlampentrafos müssten Ströme zwischen 5 und 50 A geschaltet werden, das macht das Relais im Bewegungsmelder, das normalerweise für 2 bis 5 A ausgelegt ist, nicht mit.
Gruß
WB
Antwort auf Wadlbeisser_98b0fczum Beitrag ↑Hi Crannmer, und dazu noch: Auf der Sekundärseite des Halogenlampentrafos müssten Ströme zwischen 5 und 50 A geschaltet werden, das macht das Relais im Bewegungsmelder, das normalerweise für 2 bis 5 A ausgelegt ist, nich …
Auf der Sekundärseite des Halogenlampentrafos müssten Ströme
zwischen 5 und 50 A geschaltet werden,
Jetzt ist aber gut, ja? 😉
Es mag sein, daß es noch weitere Gründe dagegen gibt. Aber fehlende Potentialtrennung zu 230-V-Versorgung des Melders war mir Grund genug, nicht über weitere Gründe nachzudenken.
MfG
C.