Kann mir bitte jemand verraten, ob man beim Betrieb einer 12 Volt - Halogenanlage (5 x 20 W) den Bewegungsmelder vor (230V) oder nach (12V) dem Trafo schaltet ?
Kann mir bitte jemand verraten, ob man beim Betrieb einer 12
Volt - Halogenanlage (5 x 20 W) den Bewegungsmelder vor (230V)
oder nach (12V) dem Trafo schaltet ?
Das hängt vom eingestzten Bewegungsmelder ab. Die üblichen Teile haben 230 V Versorgungsspannung und keinen potentialfreien Schaltkontakt, ergo ist normallerweise der Einsatz auf der Niederspannungsseite (230 V) angesagt.
MfG
C.
Hallo,
Das hängt vom eingestzten Bewegungsmelder ab. Die üblichen
Teile haben 230 V Versorgungsspannung und keinen
potentialfreien Schaltkontakt, ergo ist normallerweise der
Einsatz auf der Niederspannungsseite (230 V) angesagt.
das ist schon deshalb sinnvoll, damit nicht permanent das Netzteil
unter Spannung steht und im Standby sinnlos Strom verbraucht.
Außerdem sind viele Halogenversorgungen nicht für den Leerlauf-
betrieb ausgelegt, sondern laut techn. Beschreibung für eine
Mindestlast.
Gruß Uwi
damit nicht permanent das Netzteil
unter Spannung steht und im Standby sinnlos Strom verbraucht.Außerdem sind viele Halogenversorgungen nicht für den
Leerlaufbetrieb ausgelegt,
Kommt erschwerend hinzu. Hast recht.
MfG
C.
Hi Crannmer,
und dazu noch:
Auf der Sekundärseite des Halogenlampentrafos müssten Ströme zwischen 5 und 50 A geschaltet werden, das macht das Relais im Bewegungsmelder, das normalerweise für 2 bis 5 A ausgelegt ist, nicht mit.
Gruß
WB
Auf der Sekundärseite des Halogenlampentrafos müssten Ströme
zwischen 5 und 50 A geschaltet werden,
Jetzt ist aber gut, ja? 
Es mag sein, daß es noch weitere Gründe dagegen gibt. Aber fehlende Potentialtrennung zu 230-V-Versorgung des Melders war mir Grund genug, nicht über weitere Gründe nachzudenken.
MfG
C.