BGV A3 Prüfung an 24V Anlage erforderlich?

Hallo,

Ich habe im Zusammenhang meiner Abschlussprüfung ein Projekt durchgeführt. Dabei habe ich an einer vorhandenen Roboteranlage 3 Sensoren und 2 Magnetventile (à 24V DC)  an die SPS angeschlossen. Sonst habe ich keine Änderungen vorgenommen.

Muss ich nun wieder eine Prüfung der Anlage durchführen mit samt der Isolationsprüfung und der gleichen?

Moin,


Muss ich nun wieder eine Prüfung der Anlage durchführen mit
samt der Isolationsprüfung und der gleichen?

BGV A3
§ 5 Prüfungen

  1. vor der ersten Inbetriebnahme
    und nach einer Änderung
    oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme

    durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft …
    http://www.bgetem.de/praev/praev_bgvorschriften.html

mfg
W.

Danke vorerst einmal aber die Betonung liegt auf 24V …

Prüfung Schutzmaßnahmen SELV, PELV und Schutztr…
Moin,

Danke vorerst einmal aber die Betonung liegt auf 24V DC …

Und ?
Diese Anlagenteile sollen Deiner Meinung nach,
also nicht geprüft werden ?
Zitat: Schutz durch Kleinspannung mittels SELV oder PELV
Bei dieser Schutzmaßnahme ist gefordert:
- Begrenzung der Spannung in dem SELV- oder PELV-System
bis zur oberen Grenze des Spannungsbereichs I, AC 50 V oder DC 120 V (siehe IEC 60449), und
- sichere Trennung des SELV- oder PELV-Systems von allen anderen Stromkreisen,
die nicht SELV- oder PELV- Stromkreise sind, und Basisisolierung zwischen dem SELV- oder PELV-System
und anderen SELV- oder PELV-Systemen, und
- nur für SELV-Systeme, Basisisolierung zwischen dem SELV-System und Erde.
[Quelle: DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06]
Die Überprüfung der Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen soll helfen,
Menschen vor Unfällen mit elektrischem Strom zu schützen
und somit für deren Unversehrtheit zu sorgen.

Ebenso sollen natürlich materielle Werte vor Schäden durch elektrischen Strom bewahrt werden.
Jede elektrische Installation sollte daher mit Prüfgeräten
vor der ersten Inbetriebnahme und dann in regelmäßigen Abständen

auf die Wirksamkeit der vorhandenen elektrischen Schutzmaßnahmen geprüft werden.

Dabei handelt es sich hauptsächlich um Prüfungen gemäß den DIN VDE-Vorschriften:
VDE 0100 (IEC 60364),
VDE 0105 (EN 50110) und
VDE 0113 (EN 60204).
Die Prüfungen selbst werden von den Geräten streng nach den Bestimmungen,
insbesondere der VDE 0413 (EN 61557) durchgeführt.
[Quelle: GMC-Meßtechnik]

Prüfen der Schutzmaßnahmen SELV, PELV und Schutztrennung
Messen von SELV und PELV Stromkreisen
Bei Geräten, die durch einen Sicherheitstransformator oder ein Schaltnetzteil
eine SELV oder PELV Spannung erzeugen,
ist deren Wirksamkeit bzw. Schutzwirkung durch folgende Prüfschritte nachzuweisen:

Messung der Bemessungsspannung
Messung des Isolationswiderstandes zwischen Primär- und Sekundärseite der Spannungsquelle
Messung des Isolationswiderstandes zwischen aktiven Teilen des SELV-/PELV-Ausgangsstromkreises und berührbaren leitfähigen Teilen
Eigenbaugeräte
Auch selbst hergestellte elektrische Geräte jeder Art
(Hilfsmittel, Labormuster, Diplomarbeiten usw.)
sind nach den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung
und der Norm DIN VDE 0701-0702 zu prüfen.
Dass sie auch den Vorgaben der jeweils zutreffenden Gerätenormen genügen,
ist von der verantwortlichen Elektrofachkraft zu gewährleisten,
d.h. vor der ersten Inbetriebnahme ist eine Prüfung vorzunehmen,
deren Verfahren im Prinzip denen der jeweiligen Herstellernorm entsprechen sollten.

Zitat: -> http://www.elektrotipp.de/Elektrofachkraft-Wiederhol…

mfg
W.

P.S.
Da ich öfter über dieses Thema geschrieben habe,
hilft auch die Archiv-Suche weiter. -> /t/schutz-bei-24v-kleinspannung-inbetriebnahme/2866514
Kleines Hilfemittel -> Fluke-Messfibel 05/11 5.Auflage(PDF-5,1MB)