Brandschutzanstrich Transparent F 90 für

… Holzbalkendecke?
Gibt es so etwas in der Art?

Würden gerne unsere Holzbalkendecke im Wohnzimmer (ehemaliges Atelier) offen und nicht Brandschutztechnisch verkleiden lassen.
Gibt es einen Transparenten Anstrich, der F 90 - Klasse, welchen man Fachgerecht auf das Holz streichen kann?

Danke

Hallo !

Wer fordert den Brandschutz F 90 ?

Wenn der tatsächlich von der Baubehörde gefordert wird,dann gibt es mehrere Möglichkeiten,die Holzdecke zu verkleiden.
Auch ein Anstrich kann möglich sein,ob F 90,weiss ich nicht(eher nicht).

Aber diese Anstriche darf man nicht mit dekorativen Farb- oder Lasuranstrichen vergleichen !
Das ist auch optisch etwas völlig anderes und man kann es auch nicht selbst machen,eben weil es keine „Farbe“ ist.

MfG
duck313

der eigentümer der wohnung hat eine auflage erhalten. deshalb muss unbedingt in f 90 gearbeitet werden. wollten uns aber eine „verkleidung“ ersparen. aber scheinbar gibt es keine andere möglichkeit. das holz an der decke wollen wir sehen…

Hallo !

Leider kann man sich bei vorgeschriebenen Brandschutzauflagen das nicht aussuchen.
Hier kommt es darauf an,ob das Holz statische Aufgaben erfüllt,die für die Standsicherheit(Statik) des Hauses wichtig sind. Die darf dann auch im Brandfall nicht vorzeitig versagen.
Deshalb kommt da in aller Regel nur eine F 90-Verkleidung aller Holzbalken mit Feuerschutzplatten in Frage.
Bei vielen Balken würde man eine komplette Unterdecke in F 90 abhängen unter die Holzbalkendecke. Sollte es Stützen aus Holzbalken geben würde man diese einzeln umkleiden.

Einen „Anstrich“ mit Brandschutz gibt es in F 90 m.E. nicht. Hierbei geht es um anderes,es soll die Brandlast im Feuerfall verkleinert werden. Das beschichtete Holz brennt später, weil der aufschäumende Anstrich kühlt und so das Anbrennen des Holzes verzögert.
Das ist technisch etwa in Feuerschutzklassen F 30 und seltener in F 60 möglich.

Hat das Holzgebälk aber statische Aufgaben,dann bleibt nur die F 90 Vollverkleidung.

Lasst Euch dabei von einem Fachmann (Architekt,Bauingenieur) vor Ort beraten,was die Baubehörde fordert und wie man es ausführen kann

Übrigens,diese Feuerschutzklassen F 30 oder F 90 besagen im wesentlichen nichts anderes,als das sich diese Konstruktion 30 oder 90 Minuten einem Vollbrand widersetzen kann,bevor auch sie „durchbrennt“.

Die Zeiten werden so gewählt,damit man im Feuerfall Zeit hat,Rettungsmaßnahmen für Menschen einzuleiten und das Feuer zu bekämpfen,bevor es zusammenstürzen kann.

MfG
duck313