Brauchwasserspeicher entkalken

Hallo allerseits,

wie entkalke ich professionel einen größeren Boiler?

ist an Warmwasser Heizanlage, 25Jahre, Betr.temp. 60°C, Volumen 270l,
Herst. Mittelmann.

Die Durchflußmenge hat sehr abgenommen, vermutl. sind auch die Rohrleitungen betroffen, auch die müssen dann entkalkt werden. Kupfer, ca. 45 lfm., 6 Fam.Haus.

Es rennt also schon ne Menge durch.

Vielen Dank
Elmar

Hallo

Allein wirste da wohl kaum weiterkommen.
Für Speicher gibt es spezielle Entkalkungspumpen mit einem Konzentrat das gesundheitlich unbedenhklich ist.
In wie weit auch die Leitungen gespült werden können muß man vor Ort abschätzen.
Aber bei einem 25 Jahre alten Speicher würde ich eher mal abwägen ob ein neuer energiesparender Speicher nicht günstiger kommt wie der ganze Aufwand für die Entkalkung.
Wenn Systembedingt die Temp. des Speichers nicht unbedingt auf 60°C gehalten werden muss, würde ich die Temp. auf 55°C einstellen, denn ab 60°C wird vermehrt Kalk ausgefällt.
Zudem sollten auch alle möglichlen Absperr- und SIcherheitsbauteile der ANlage mal auf Kalkbeeinträchtigung geprüft werden; häufig wird der Durchfluss schon stark durch den in der Kaltwasserzuleitung sitzenden Rückflussverhinderer reduziert wenn es nicht mehr richtig funktioniert.

MfG
Nelsont