Seit viel zu langer Zeit spinnt meine Heizung.
Es handelt sich um eine Brötje Anlage Typ:LOGO BOLC L-UB mit Eurokontro KO
Der Fehler: Steht die Heizung auf „I“ sprich auf Außenfühler-Steuerung springt in unregelmäßigen Abständen (Std – Tage) der Fi Schalter raus.
Steht die Heizung auf „II“ läuft sie einwandfrei.
So recht will mir nicht einleuchten wo der Fehler liegen könnte, der Außenfühler hat doch keine Wechselspannung , geschweige denn einen Schutzleiter???
Habt Ihr Ideen?
Danke
Hai auch!
Thunfisch
Es handelt sich um eine Brötje Anlage Typ:LOGO BOLC L-UB mit
Eurokontro KO
Der Fehler: Steht die Heizung auf „I“ sprich auf
Außenfühler-Steuerung springt in unregelmäßigen Abständen (Std
– Tage) der Fi Schalter raus.
Steht die Heizung auf „II“ läuft sie einwandfrei.
Habt Ihr Ideen?
Die erste wäre das dies das falsche Brett ist. Besser wäre Elektro in Haus und Haushalt 
Am Außenfühler (PT100) kann es nicht liegen. Dieser ist IMHO in einem Kunststoffgehäuse eingebaut und wird nicht mit Netzspannung betrieben.
So bleibt da nur die Steuerung der Heizung.
Gruß
Holger
Hallo,
ich würde den Fehler erst einmal an der Pumpe suchen,den auf 1 läuft die Anlage auf Automatik und schaltet die Pumpe ein und aus und auf 2 läuft die Pumpe dauernd durch.