Brenner läuft nicht an. Diagnose: 6+A (wechselnd blinkend) nach 3x wird abgeschaltet;
6=Ionisation Luft in der Gasleitung
Was kann ich tun, damit die Heizung wieder läuft?
Wahrscheinlich die Start und ionisationselektrode nicht ok.
Versuchen sie zu reinigen,ggf.austauschen.
MfG
Brenner läuft nicht an. Diagnose: 6+A (wechselnd blinkend)
nach 3x wird abgeschaltet;
6=Ionisation Luft in der Gasleitung
Was kann ich tun, damit die Heizung wieder läuft?
Alles klar, Danke erst mal. Wie ich jetzt erfahren habe wurde die Elektrode bereits 2x gewechselt. Dennoch zeigt er den Fehler immer wieder an.
Alles klar, Danke erst mal. Wie ich jetzt erfahren habe wurde
die Elektrode bereits 2x gewechselt. Dennoch zeigt er den
Fehler immer wieder an.
Läuft das Gerät denn auch,oder geht es immer auf Störung?
MfG
Also in letzter Zeit steigt die Heizung regelmäßig 1 x die Woche aus. Sie zeigt dann immer 6+A an, letztmalig passiert heute Morgen als die Heizung wieder kalt war.
mfg aps1