Buderus Ecomatic geht andauernd aus !

hallo in die runde,

meine Buderus Ecomatic G 115-17 Re Baujahr 1996 , 17 kw geht one ersichtlichen Grund andauernd aus.
mal läuft sie drei tage, mal 5 , und plötzlich wieder aus.
mein heizungsbauer und ich sind schon völlig verzweifelt, es wurden inzwischen fast alle elekrtischen und elektronischen teile ausgetauscht, aber leider ohne wirkung.
bevor die frage kommt: natürlich ist genug öl im tank, auch der filter ist sauber !

gibt es hier jemanden der ein geheimnis dieser „heizung“ kennt ?

ich wäre SEHR dankbar !
btw. die Heizung steht im norden hamburgs.

gruss

Lutz

hallo blackbook,

… kann es sein dass ungünstige winde über deinem abgasrohr damit zu tun haben??..

beobachte mal die windverhältnisse wenn der ärger auftaucht…

könnte ein mögliches prob. sein…

gruß rüdl

Hallo,

… kann es sein dass ungünstige winde über deinem abgasrohr
damit zu tun haben??..

beobachte mal die windverhältnisse wenn der ärger auftaucht…

Das wurde uns, als wir das gleiche Problem hatten, auch gesagt, zumal unsere Heizungsanlage unterm Dach steht und nicht im Keller, wie üblich. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass eine Dichtung fehlte zwischen zwei Abzugsrohrelementen. Jetzt haben wir das Problem nicht mehr (höchstens bei richtigem Sturm).

Viele Grüße
Jana