hallo,ich brauche mal wieder hilfe ,ich habe eine buderus logana unit g105 ,jetzt mein problem seit einigen tagen habe ich das problem das bei mir alle heizkörper kalt bleiben obwohl der vorlauf temperatur anzeigt ,seltsamerweise der rücklauf auch und zwar genau die selbe ,pumpe wurde auch schon getauscht (läuft auch)bitte um gedankenhilfe langsam wirds kalt
Hallo Fips
hallo,ich brauche mal wieder hilfe ,ich habe eine buderus
logana unit g105 ,jetzt mein problem seit einigen tagen habe
ich das problem das bei mir alle heizkörper kalt bleiben
obwohl der vorlauf temperatur anzeigt
Frage:Wie hoch ist den die Temperatur
,seltsamerweise der rücklauf auch und zwar genau die selbe
Schwerkraft??
,pumpe wurde auch schon
getauscht
Wann ? und wurde da eine Schwerkraftbremse eingebaut und wenn ja ? Auch in der richtigen Flussrichtung
(läuft auch)bitte um gedankenhilfe langsam wirds
kalt
N´paar Infos mehr wären vielleicht hilfreich um hinter das Geheimnis deiner Anlage zu kommen.
Mischerkreise?? Warmwasseraufbereitung?? Läuft der Brenner ??
Delta T zwischen VL / RL / Kesseltemp.
Was passiert wie wann wo usw.
Was passiert bei Kaminfegerschaltung dergleichen sachen.! ???