Buderus LOgamtic schon wieder meine Fußbodenheizun

Hallo,

nachdem ein vernünftiger Elektriker meine Anlage für zwei Monate zum laufen gebracht hat, geht jetzt schon wieder von heute auf morgen die Fußbodenheizung nicht.

Stellantriebe sind offen und in Ordnung. Thermostate gehen auch wieder eines ist sogar von einer anderen Firma weil es defekt war.

Beide Heizkreislaufpumpen laufen. Die Fußbodenpumpe durchgehend weil die Vorlauftemperatur nicht höher wie 22 Grad wird.

Da bei uns in der Gegend alle Firmen nur noch extrem teuren Notdienst anbieten und erst wieder ab dem 03 oder 04.01 Termin haben frage ich hier nochmal nach.

Ein Bekannte der technisch nicht ganz ungeschickt ist hat nochmal einiges geprüft.

Der Mischer macht auf und zu. Beide Pumpen laufen. Die für den Heizkreislauf Fußbodenheizung dauerhaft, weil ja nie die erfrderliche Gradzahl erreicht wird.

Bei der einen Pumpe ist das Rohr regulär heiß am Ausgang bei der Pumpe für den Fußboden ist das nicht der Fall. Woran das liegt weiß er aber nicht.

Habt ihr ne Idee?

Danke!

Gruß
Sozialer

Der Mischer macht auf und zu. Beide Pumpen laufen. Die für den
Heizkreislauf Fußbodenheizung dauerhaft, weil ja nie die
erfrderliche Gradzahl erreicht wird.

Bei der einen Pumpe ist das Rohr regulär heiß am Ausgang bei
der Pumpe für den Fußboden ist das nicht der Fall. Woran das
liegt weiß er aber nicht.

Dann ist evtl. doch die Pumpe defekt oder der Mischer hat ne Macke oder es hat jmd. (unautorisiert) irgendwo ein Absperrventil zugedreht. Oder es ist Luft im Heizkreisverteiler…

Wie ist die Situaton wenn der andere Heizkreismischer (manuell) zugefahren wird?

Was ist mit der Vorrangschaltung für Warmwasser?
Wenn die „hängt“ kann das komische Effekte haben.

Fehlermöglichkeiten gibt es eine menge.

Heizkreise sitzen zu.
Vorlauftemperaturbegrenzer defekt/ falsch eingestellt.
Mischeransteuerung defekt.
Luft in der Anlage.
Schwerkraftbremse sitzt fest.
Pumpe sitzt fest/hat keine volle Leistung.
Schmutzfilter sitzt zu.
Fühler defekt.
Anlage ist zu niedrig eingestellt.
Anlage steht auf nachtabsenkung.
Uhrzeit passt nicht.

Such dir was aus.
Gruß
Jürgen

Nun gut einiges kann man ja ausschließen zumal die Anlage vorher bei + Graden aber auch bei Minus Graden lief.

Entlüftet wurde. Ventile können nicht zugedreht werden da EFH, Warmwasser und die normalen Heizungen funktionieren sprich der andere Heizkreislauf.

Heizkreise sitzen zu.
Vorlauftemperaturbegrenzer defekt/
Mischeransteuerung defekt.
Schwerkraftbremse sitzt fest.
Pumpe sitzt fest/hat keine volle Leistung.
Schmutzfilter sitzt zu.
Fühler defekt

kann ich als Laie ja nicht testen oder was könnte ich noch testen?

Gruß

kann ich als Laie ja nicht testen oder was könnte ich noch
testen?

Ohne gewisse handwerkliche Skills und elektrische sowie mechanissche Grundkenntnisse geht das dann eben nicht.

Gibt es Kinder zwischen 4 und 14 (auch besuchsweise) im Haus?
Dann würde ich zuerst mal die Zwischenabsperrungen am Heizkreisverteiler checken falls die zugänglich sind…

Die Funktion so einer Anlage ist ziemlich komplex um dies per Ferndiagnose mit einem Laien zu klären.

Das fängt mit der SICHERN Funktionsprüfung der Umwälzpumpe an…
Du BEHAUPTEST, dass die läuft. Wie hast du das geprüft?

In welcher Stellung befindet sich der Mischer?
Hast du den im „Handbetrieb“ oder per elektrischer Ansteuerung auf „offen“ gestellt?

Ist eine sog. „Schwerkraftbremse“ eingebaut, die das „mitziehen“ des Heizkreises unterbindet wenn die Pumpe ausgeschaltet ist?

Leider ist so eine Schwerkraftbremse nicht immer leicht identifizierbar.
Mach mal bitte ein Bild mit GUTER Qualität, wo man Mischer und Pumpe mit den Absperrungen gut erkennen kann, lade es bei http://www.bilder-hochladen.net hoch und verlinke dann ohne Vorschaubild hierher.

Moin,

erstmal danke für deine Hilfe.

Ja Kinder habe ich im Haus einen vierjährigen. Der hat allerdings keinen Zugang zur Heizung.

Die Umwälzpumpe hat mein Schwager mit dem Schraubenzieher horchen sowie einem Testdurchlauf in dem Systemwartungsprogramm getestet.

Die offenstellung wurde sowohl elektrisch wie auch manuell herbeigeführt.

Hier einmal die Fotos.

Hier mal einige Fotos:
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-a-d3d9-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-9-45c4-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-8-c9f0-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-7-8f14-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-6-1679-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-5-e4da-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-4-a87f-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-3-eccb-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-2-c81e-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-1-c4ca-jp…

Die Umwälzpumpe hat mein Schwager mit dem Schraubenzieher
horchen sowie einem Testdurchlauf in dem
Systemwartungsprogramm getestet.

So so…

Die offenstellung wurde sowohl elektrisch wie auch manuell
herbeigeführt.

Leider fehlt ein Bild für den Überblick der relevanten Anlagenteile.

http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-4-a87f-jp…

Ist dies der Mischer für die FB-Heizung?
Der steht auf „ZU“…

Und überhaupt: Wer hat den Aufbau dieser Anlage verbrochen?
Das ist ja schrecklich…

ja gut mein Schwager ist ist handwerlich etwas mehr begabter, aber auch kein Fachmann. Hat halt mal grob was er weiß von seiner Heizungsanlage ausprobiert.

Das Ding ist hinter dem Mischer. Der Mischer hat so einen Eisenheben der von rechts nach links oder umgekehrt umher wandert.

Wir haben das Haus gekauft es ist 10 Jahre alt und der Bauherr hat es von einem Heizungsfachmann privat machen lassen, leider. ich hätte von Anfang an auf einen Profi gesetzt.

Ich lade nochmal zwei Fotos hoch. Vielleicht hilft es dir weiter.

Habe gerade nochmal nachgesehen. Jetzt ist der Mischer auf, dennoch ist die Fußbodenheizung kalt.

http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-b-6512-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-c-c20a-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-d-c51c-jp…
http://www.bilder-hochladen.net/files/kb52-e-aab3-jp…

Gruß
Sozialer

ja gut mein Schwager ist ist handwerlich etwas mehr begabter,
aber auch kein Fachmann. Hat halt mal grob was er weiß von
seiner Heizungsanlage ausprobiert.

Das Ding ist hinter dem Mischer. Der Mischer hat so einen
Eisenheben der von rechts nach links oder umgekehrt umher
wandert.

Das ist ja noch schlimmer als es bisher den Anschein hatte.

Offenbar gibt es 2(!) sog. „hydraulische Weichen“.

Allein diese Tatsache stimmt mich SEHR bedenklich, da technisch völlig überflüssig.

Leider ist dem Wirrwar, und mit dieser niedrigen Bildauflösung, für mich nicht erkennbar welche Pumpe und welcher Mischer für die FB-Hzg zuständig ist.

Offenbar haben die Pumpen einen 2-oder 3-stufigen Leistungsschalter.
Mit dessen Betätigung und entsprechender Geräuschkontrolle (ggf. mit dem Schraubendreher-„Stehoskop“) lässt sich die reine Funktion der Pumpen verifizieren.

ja gut mein Schwager ist ist handwerlich etwas mehr begabter,
aber auch kein Fachmann. Hat halt mal grob was er weiß von
seiner Heizungsanlage ausprobiert.

Leider ist dem Wirrwar, und mit dieser niedrigen
Bildauflösung, für mich nicht erkennbar welche Pumpe und
welcher Mischer für die FB-Hzg zuständig ist.

Offenbar haben die Pumpen einen 2-oder 3-stufigen
Leistungsschalter.
Mit dessen Betätigung und entsprechender Geräuschkontrolle
(ggf. mit dem Schraubendreher-„Stehoskop“) lässt sich die
reine Funktion der Pumpen verifizieren.

Die untere Pumpe ist für die Fußbodenheizung.

Das mit dem Schraubendreher und dem leistungsschalter hatte mein Schwager geamcht. Er meinte die Pumpe läuft.

Ratlose Grüße

Die untere Pumpe ist für die Fußbodenheizung.

Leider erschliesst sich mir bei diesem Wirrwar das Funktionsschaltbild nicht.
Wo ist die Saugseite bzw. Druckseite der Pumpe?

Das mit dem Schraubendreher und dem leistungsschalter hatte
mein Schwager geamcht. Er meinte die Pumpe läuft.

Leider kann ich aus der Ferne nicht weiterhelfen.

Hallo!

Das mit dem Schraubendreher und dem leistungsschalter hatte
mein Schwager geamcht. Er meinte die Pumpe läuft.

Die Pumpe wird mit Strom versorgt und der Pumpenmotor …"brummt und baut ein Magnetfeld auf…(?), aber fördert die Pumpe auch?
Hat der Pumpenkopf eine ungewöhnlich hohe Temperatur (läßt sich nicht anfassen?)
Dann dürfte die Pumpe es hinter sich haben.
Schaue ich mir die Fotos an, regt sich aber noch mindestens ein weiterer Verdacht, nämlich der, das das System einigermaßen verschlammt sein könnte. Das wäre bei solchen Konstruktionen mit wildem Materialmix (verzinkte Bauteile haben dort z.B. nichts verloren, die Gasleitung meine ich damit ganz ausdrücklich nicht ), die zudem offensichtlich sehr lieblos „zusammengefriggelt“ wurde und deren Wartungs u. Pflegezustand recht fraglich ist (wenn der „zuständige Fachmann“ der Schwager ist, dessen „einzige Kompetenz“ daher rührt, dass er selber eine Heizungsanlage im Haus hat) nicht ausgeschlossen.
Mein Tipp wäre, hier mal etwas Geld zu investieren und das ganze vom Fachbetrieb auf Vordermann bringen zu lassen (mit "Flurbereinigung), um die Funktion wiederherzustellen und dann zukünftig auch regelmäßig warten zu lassen. Denn warm haben wollt Ihr es doch, oder? Dann lieber Malle statt Karibik und dafür eine intakte Heizung!
Gruß Walter

Hallo Walter,

nach Kauf des Hauses habe ich mittlerweile inklusive Wartung knapp 1400 Euro in die Heizungsanlage gesteckt. Ein Urlaub ist die nächsten Jahre für mich als Alleinverdiener eh nicht mehr drin.

Die Wartung wurde im September diesen Jahres durchgeführt. Es seie alles in Ordnung. Die Pumpe lässt sich schon noch anfassen im vergleich zur anderen gibt es keinen Unterschied.

Wie gesagt ich würde sofort den Notdienst kommen lassen aber nach Kauf und Renovierung des Hauses habe ich keinen Euro mehr in der Tasche und zwei kleine Kinder möchten auch gerne etwas essen.

Daher such ich hier nach Rat.

Gruß

Hallo!

nach Kauf des Hauses habe ich mittlerweile inklusive Wartung
knapp 1400 Euro in die Heizungsanlage gesteckt.
Die Wartung wurde im September diesen Jahres durchgeführt. Es
seie alles in Ordnung.

In Wartung und Reparatur? Oder in den Umbau (versetzen und/oder Erneuern des einen oder anderen Heizkörpers)?

Die Pumpe lässt sich schon noch
anfassen im vergleich zur anderen gibt es keinen Unterschied.

Was einen Defekt zwar nicht ausschließt, aber unwarscheinlicher macht.

Bei allem Verständnis für Deine Situation (Klar ist ein Hauskauf eine finanzielle Belastung, wenn man nicht gerade mit dem „goldenem Löffel im Mund“ geboren wurde), fürchte ich, Du wirst nicht um den Fachmann herumkommen.
Ich tippe übrigens weiterhin auf „Verschlammung“ der Heizschlangen u. ggf. des Verteilers. Ob und wie sich das am Besten Spülen läßt, geht aus Deinen Fotos leider nicht hervor, da die/der Verteilerbalken nicht so gut zu sehen sind.
Gruß Walter

Die Heizung wurde gewartet, repariert was nötig war und zudem die Stellantriebe angeschloßen damit die Thermostate benutzt werden können.

Das mit der Verschlammung könnte sein. Was für Bilder bräuchtest du schärfer damit ich dies ggf. noch testen kann bevor ein Fachmann kommt.

Da habe ich leider auch schon einiges an Unwissen erlebt was dann jedesmal 50-100 Euro Rechnung ohne das irgendwas gemacht wurde bezahlen mußte.

Gruß

Da habe ich…

Hallo Fipse,

in welcher Region wohnst du?
Leider habe ich bisher keine Antwort auf eine direkte Nachricht.

In Niedersachsen

Gruß

In Niedersachsen

Leidr zu weit weg für mich…

Hallo!
Der Fußbodenheizungs-Verteiler ist das Teil, von dem die Fußbodenheizschlangen abgehen, bzw. zu dem sie auch zurückgehen. Dieser sollte möglichst zum Rest der Heizung absperrbar sein und sowohl am „ankommenden“ wie am „abgehenden“ Teil Entleerungshähne (Absperrhahn mit Schlauchanschluß) haben. Sollte das so vorhanden sein, schließt Du einen Schlauch an jeden Entleerungshahn an, sperrst den FB-Verteiler (Vor u. Rücklauf) gegen den Rest der Anlage ab (Pumpe ausschalten!), schließt einen Schlauch an „Wasser“ (z.B. Waschmaschinenanschluß) an, legst den anderen in eine Abflußmögliuchkeit (Achtung: dunkelbraune bis schwarze Brühe. die z.B. im WC z.T. schwer entfernbare Ränder verursacht u. auch gerne mal etwas spritzt).Jetzt schließt Du alle Kreise, bis auf einen, drehst die Hähne am Verteiler und das Wasser auf, läßt laufen u. beobachtest. Wenn das Wasser klar u. blasenfrei aus dem Ablaufschlauch austritt, öffnest Du die nächste Schlange und schließt dann die Vorherige. Bis alle „durch“ sind. Noch geschaut ob ein evtl. vorhandenes Schmutzsieb „dicht“ ist (bitte beachten, dass es dazu ebenfalls abgesperrt ist!) Alles gereinigt, alles wieder geschlossen oder geöffnet und alles wieder eingeschaltet könnte es sein, dass es wieder „funzt“. Viel Erfolg dabei!
Aber auch hier gilt (wie immer): Bei Zweifeln oder Unsicherheiten lieber Finger davon lassen! Der evtl. verursachte Schaden könnte teurer werden als der Fachmann, wenn er die Arbeit ausführt!
Gruß Walter