Moin!
Ich habe mir gerade eine recht grosse USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) gekauft. Das (sehr dicke) Stromkabel endet in einem „Campingstecker“ - einem Stecker, der auf den ersten Blick aussieht, wie ein Starkstromstecker, jedoch nur mit 3 Polen und blau. Jetzt meine Frage: kann ich das Gerät bedenkenlos in eine „normale“ Schuko-Dose stecken, nachdem ich einen entsprechenden Stecker dran gemacht habe? Die USV ist eine APC Smart USV 5000.
Hi,
Der blaue 3polige CEE Stecker ist nicht umsonst an deiner USV. Da darf dann der Neutralleiter und die Phase nicht vertauscht werden.
Alternativ kann man einen Schukostecker installieren muß aber vor jeden einstecken in jede Steckdose die Lage des Neutralleiters und der Phase feststellen. Noch dazu muß man die Lage der Leiter an dem Schuko Stecker markieren.
Aber wie das beim Strom so ist… lass den Fachmann ran bzw dich von ihm beraten.
Gruß Loop
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Fragewurm,
Ich habe mir gerade eine recht grosse USV (Unterbrechungsfreie
Stromversorgung) gekauft. Das (sehr dicke) Stromkabel endet in
einem „Campingstecker“ - einem Stecker, der auf den ersten
Blick aussieht, wie ein Starkstromstecker, jedoch nur mit 3
Polen und blau. Jetzt meine Frage: kann ich das Gerät
bedenkenlos in eine „normale“ Schuko-Dose stecken, nachdem ich
einen entsprechenden Stecker dran gemacht habe? Die USV ist
eine APC Smart USV 5000.
Nein !!
Die USV hat 5kW Nennleistung.
Eine mit 16A abgesichert Schuko-Dose liefert aber nur 3.7kW.
Um die USV betreiben zu können sollte diese mit mindestens 25A abgesichert werden, das ist aber für ein Schuko-Dose nicht zulässig.
MfG Peter(TOO)
So etwas hatte ich mir schon gedacht. Klar, lasse ich da einen Spezi 'ran. Es ist nur so, dass ich mich vorher gerne informiere, um einen Spezialisten von einem Pfuscher unterscheiden ku können, bzw. um auch einen klaren Auftrag formulieren zu können.
Es ist in dem Raum auch eine Starkstrombuchse verfügbar. Die müsste doch ausreichend abgesichert sein. Ist es möglich, einen roten Stecker statt des blauen an das Kabel anzubringen?
Hallo Fragewurm,
Es ist in dem Raum auch eine Starkstrombuchse verfügbar. Die
müsste doch ausreichend abgesichert sein.
Kommt jetzt drauf an, welcher Typ es ist.
Wenn es ein 16A CEE ist, reicht das eigentlich nicht, da dieser mit maximal 16A abgesichert werden darf.
Es müsste also schon ein 32A CEE sein. Der ist etwas grösser.
Ist es möglich,
einen roten Stecker statt des blauen an das Kabel anzubringen?
Das ist kein Problem, wenn man weiss wie es zu machen ist.
MfG Peter(TOO)
Der blaue 3polige CEE Stecker ist nicht umsonst an deiner USV.
Da darf dann der Neutralleiter und die Phase nicht vertauscht
werden.
Wieso?
Alternativ kann man einen Schukostecker installieren muß aber
vor jeden einstecken in jede Steckdose die Lage des
Neutralleiters und der Phase feststellen.
Und die Sicherung wechseln.
Das Teil hat 5000VA.
Aber wie das beim Strom so ist… lass den Fachmann ran bzw
dich von ihm beraten.
Hier muss ich zustimmen.
Moin PT, @Matze,
Nein !!
?
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…
Die USV hat 5kW Nennleistung.
Nein!
Ausgangsleistung
3750 Watt / 5000 VA
…
Um die USV betreiben zu können sollte diese mit mindestens 25A
abgesichert werden, …
Leider nicht richtig.
Eingang
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlußart
IEC 309 16A
Kabellänge
2.5 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Acceptable Input Voltage
90-250 VAC
Maximaler Netzstrom
16A
Pwr Cord, 16A, 230V, C19 to IEC 309
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…
MfG Peter(TOO)
CEE-Industriesteckvorrichtungen nach VDE 0623, IEC/EN 60309
mfg
W.
Moin,
So etwas hatte ich mir schon gedacht. …
Nein, nicht ganz.
Sieh mal meine Antwort:
http://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin/forum/showarticl…
Es ist in dem Raum auch eine Starkstrombuchse verfügbar. Die
müsste doch ausreichend abgesichert sein. Ist es möglich,
einen roten Stecker statt des blauen an das Kabel anzubringen?
Unnötiger Aufwand.
mfg
W.