um ein Elektroauto zu laden möchte ich nachträglich in der Tiefgarage eine CEE 16A Steckdose montieren. Die Zuleitung erfolgt über ein NYM-J 5x2,5mm2.
Genügt zur Absicherung ein 3 poliger Leitungsschutzschalter und der vorhandene FI 30mA oder würdet ihr einen zusätzlichen FI verbauen? Welche Charakteristik soll beim Leitungsschutzschalter angewendet werden?
Verwende einen 3-poligen Automat Typ C 16 A, RCD Typ 30 mA ist OK und Pflicht.
jetzt kommt der heikle Punkt, E-Lader verlangen einen teuren RCD Typ B, weil hier auch reine Gleichstromfehler (aus der Batterie) auftreten können . Es gibt auch „abgespeckte“ RCD extra für E-Lader, die nicht alle Funktionen eines B erfüllen. Die sind mit „E“ markiert.
meist ist so ein Typ B aber im Lader integriert ! da kann man viel sparen.