CETA 106 und CETA SMS Was bedutet Fehlermeldung?

Ich betreibe eine Heizungsregelung CETA106 und ein CETA SMS von EBV GmbH.
Die CETA106 ist eine Mischer-Regeleinheit, die CETA SMS ist ein Fernsteuermodul, mit dem man verschiedene Einstellungen der Heizung (Ein/Aus, Temperatur, Betriebsart, usw.) per SMS Befehl ändern bzw. auch Statusmeldungen abfragen kann. Die Befehle und Abfragen kann man mit einem kleinen Windoof-Programm selbst festlegen.
Nun schickt meine Anlage seit gestern in ca. 4-5h Abständen folgende Fehlermeldung:

00.00.2000 00:00 (verm. Datum und Uhrzeit)
BUSADDR 80 (Adresse des Geräts*)
ERROR VOLTAGE ON (Fehlermeldung?)
1 (laufende Nr.,ist immer 1)

* CETA106 - Addr.31 , CETA SMS - Addr. ?? (Standard)

Es ist keine Notstromversorgung vorhanden.
Die Anlage läuft seit Anfang Oktober einwandfrei.

Könnte es vielleicht von sporadischen Netzausfällen kommen?
Welches Gerät hat die Adresse 80 ? Die CETA SMS?

Hat da jemand Erfahrungen mit dem Teil? Bitte um Hilfe.

Sorry, kann nicht helfen.
Kenne das Teil nicht!

Gruß
E. Pfeifer

Hallo doodle69,

ich kann hierbei leider nicht weiter helfen.

Man kann diese Frage aber mal hier: http://www.haustechnikdialog.de/ im Forum stellen.

Viel Erfolg

Tammo

Hallo
Aus Google http://www.ngh-hodenhagen.com/product_info.php/produ… & http://www.ebv-gmbh.com/uploads/media/0451305601_103…

Kann Dir nicht weiterhelfen, ist mir unbekannt.
Gruß Horst

das kann absolut von stromausfällen kommen mit kugelschreiber reset drücken dann müßte es weg sein

sorry,habe keinen Schimmer über das Teil.

age läuft seit Anfang Oktober einwandfrei.

Könnte es vielleicht von sporadischen Netzausfällen kommen?
Welches Gerät hat die Adresse 80 ? Die CETA SMS?

Ich habe leider keine Erfahrung mit dieser Art Anlage.

Offenbar wurde irgendwie ein Reset oder Neustart ausgelöst.
Darauf deutet das Datum der SMS hin.

Ich würde nochmal einen Reset initiieren und die erforderlichen Programm- Parameter neu eingeben.

Hallo Fehlersuchender,
ich habe einen Link zu diesem Regler beigefügt, in dem Beschrieben ist, welche Fehler auftreten können,
viel erfolg beim einstellen,

http://www.ebv-gmbh.com/uploads/media/0450021017_104…

kenne den hersteller nicht. aber klingt so als wäre ein stromausfall da gewesen und der regler zeigt an dass die uhrzeit und das datum eingestellt werden muss. viele hersteller lassen dann eine fehlermeldung kommen damit der betreiber merkt das die uhrzeit nicht stimmt.
das würde auch das voltage on erklären.
zur not mal eine hotline vom hersteller anrufen.
aber ich würde einfach uhr und datum mal einstellen und dann wird das ganze erledigt sein.

Habe leider keine erfahrung mit diesem Gerät. Versuchen sie beim Hersteller Informationen zu bekommen.

Hallo,
da kenn ich mich nicht aus.
Aus der Ferne wird dir vermutlich auch niemand helfen können.
MfG
Uli

Hi !
Leider Keine !
RD

Vielen Dank an alle, für die Turbo-Ratschläge und Hilfe.

Die Antwort des Zwischenhändlers/Herstellers hat etwas gedauert:
Die Meldung hatte jeweils die Nr.1. Somit war es eine automatische Wiederholungsmeldung eines einmaligen Netzausfalls. Das ganze muss nur mit einer Antwort-SMS mit Angabe der FehlerNr.1 an die CETA SMS quittiert werden. Danach war Ruhe. Die nächste Fehlermeldung hätte dann die Nr.2 usw.
Ursache: Dieser Vorgang wird durch ein kleines Häckchen bei den Benutzereinstellungen der Fehlermeldungen (Handbuch S.21 unten) verursacht. In einem festgelegten Intervall wiederholen sich die Fehlermeldungen, solange man es nicht deaktiviert.
Die Abschaltung erfolgt mit einer Rückmeldung (SMS mit Fehlernummer) an die CETA SMS.

Fazit: Auch das mehrmalige Durchlesen der Bedienungsanleitung hätte schon zum Erfolg führen können…

Trotzdem vielen Dank an alle für die Unterstützung.