Hallo,
ich habe eine Frage und hoffe dass ihr mir dabe helfen könnt.
Man misst die Temperatur in Wärmetaucher mit ein Sensor PT 100 und regelung läuft über ein regler.
die frage:
Was muss ich bei der Charakterisierung für diesen Regelstrecke betrachten.
Bitte ich brauche Ihre Hilfe.
Danke
Mfg
Peter
Erst musst Du entscheiden, ob Du das Verhalten des Reglers oder der Regelstrecke aufnehmen willst!
Für die Charakteristik der Regelstrecke:
-Regler auf „Hand“
-Eingang der Regelstrecke zum Zeitpunkt to(t-Null) schlagartig ändern
(Stellglied von Hand verstellen)
-Ausgang (Pt100) aufnehmen (Schreiber)
Bei Temperaturstrecken ist ein Verhalten höherer Ordnung (träge) zu erwarten!
-An diese Sprungantwort kannst Du dann Verzugszeit, Wendepunkt bestimmen.
Wie das geht? Keine Ahnung, ich hab das nach meiner Ausbildung zum Meß- und Regelmechaniker nie wieder gebraucht!